高层消防水池:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。
高层消防水池:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水
注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。
低于24米建筑:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量
注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。
当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。
消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3
以上不包括可以从市政直接吸水。
2楼
总结的不全面,不严谨,而且有些语句没有依据,也不合理。感觉消防水量计算是一个大的轮廓的概念,要完整的整理总结,方方面面是很多,不是几个公式,三言两语能说清的!
回复
3楼
请指出来。。我想完善一下!!
回复
4楼
"釜"字错了!
"斧"才对!!!
回复
5楼
假如我厂房设有室内水消火栓,又设有泡沫消火栓。(或者室外),
请问用水量该怎么计算?水规范到哪方面的用水呢 ?
回复
6楼
这个虽然冷通,但是还是比较正确的.
回复
7楼
请高手补充!
谢谢!!
回复
8楼
??????????????????????????????????????
回复
9楼
????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
楼主不比心急,自己静下心来多看几遍规范,自己也就想清楚了。
1、消防水池容积=室内消防用水+室外消防用水,不管高层还是低层都一样。室内消防用水不单单只有消火栓和喷淋,还有泡沫灭火、雨淋、水喷雾、水幕系统……
“当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。”这句话一点依据都没有,如果室外消防水量是40乃至更多,市政给2条DN100进水也未必能满足在火灾延续时间内要求的消防水量。
2、“市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。”只要满足“室内外消防用水量之和小于25L/s”我认为就可以不设消防水池,前面多句话,跟后面还是“且”的关系,我认为是画蛇添足。
回复
11楼
谢谢石头!
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
问题:如果室外消防用水量为10l/s,室内是喷淋20消火栓15。室个二路110供水,消防水池做多大。
补水的时候考虑同时室外消防用水吗?
100的管供水量为0.1*0.1*3.14/4*2=15.7l/s
如果室外是20l/s时该如何做?谢谢!