消防水池容积总结,高手釜正
jianyh
jianyh Lv.7
2007年06月26日 11:39:14
只看楼主

高层消防水池:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。

高层消防水池:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水
注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。

低于24米建筑:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量
注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。

当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。

消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3
以上不包括可以从市政直接吸水。
免费打赏
jianyh
2007年06月29日 15:30:36
12楼
请高手指点!!


回复
eric.longer
2007年09月27日 21:29:16
13楼


人家不是说大于DN100吗?DN100应该可以补10L/s的水量。按1.2m/s流速计算(符合规范1.0~1.5为宜,不大于2.5m/s)。室外40L/s,够大的!!!!!遇到这样的情况比较少
回复
zzwxf1986
2008年11月12日 09:32:13
14楼
总结的不全面,不严谨
回复
xiaohui875@co163
2008年11月12日 09:55:35
15楼
:L :L :L :L :L

汗颜一个,不好意思,这个不懂。