高层消防水池:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水
注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。
低于24米建筑:
消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量
注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。
当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。
消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3
以上不包括可以从市政直接吸水。