关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在