西安国际商展中心消防设计
西安商贸中心展销大厦位于南郊电视塔东侧,建筑面积4.7万m2,地下一层,地上三层,主展厅(中厅)建筑面积4700m2,为无柱通高27m,跨度为78.3m,屋面为钢管结构空间桁架,是典型的超大空间民用建筑,也是西安的标志性建筑。 对于这样的大空间民用公共建筑,在建筑方案设计阶段,由于主展厅为单层,围绕主展厅的周边为三层,根据《建规》总则的规定,建筑高度超过24m的单层公共建筑属《建规》设计范畴。但消防部门持不同意见,坚持按《高规》执行。这样,给设计带来了许多制约,尤其在防火分区上,后经与消防部门多次磋商,并召开了专家论证,最后得出如下结论,两翼侧厅最高处降至23.71m,主展厅最高处27.0m,并增设水量大、射程远的消防水炮给水系统。 由于该建筑特有的超高,超宽的内部空间条件所限,在室内消防设计时带来了一定的困难,由于四周外墙均为玻璃幕墙,而室内多为大空间或简易隔墙,布置消火栓十分棘手,局部地方难以保证两股水柱
消防泵上可以用橡胶接头吗?
橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
杭州国际机场大厦消防给水设计
摘要:超高层建筑高度高,功能复杂,消防灭火立足于自救。消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,供水方式的选择又是其中的关键。结合杭州国际机场大厦消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,选择安全,可靠的供水方式。 关键词:超高层建筑 消防给水设计 供水方式 杭州国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。 1、 消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。 2、室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良