消防泵上可以用橡胶接头吗?
橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在
关于消防设计的几个问题
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何