消防管道连成环状之疑义!
okingoo
okingoo Lv.4
2008年06月24日 15:31:37
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016—20068.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。

《建筑设计防火规范》GB50016—2006
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。
刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。
不知道这些在哪有规范依据!
免费打赏
hengny
2008年06月24日 16:56:17
2楼
上下都要设环,以保证每个消火栓都有两路水源。
回复
okingoo
2008年06月26日 14:30:12
3楼
消防管道连成环状之疑义!
回复
soudf2008
2008年06月27日 17:11:10
4楼
上下都要设环,这是规范,必须的
回复
f_jg2003
2008年06月28日 10:04:15
5楼
当然了,严格来说仅底部成环不能称为环状,它只是满足部分环状。规范在这点上说的不是很清楚,因为对照以前的规范有规定立管如何成环的要求,而现在它不说了,所以不知道是不需要成环,所以取消了这条,还是成环已经包括这条。
回复
liuwei770225
2008年07月01日 13:55:17
6楼
成环分为很多种 有天环 地环 立环 但是最终要保证任何一根管道断开以后关闭的消火栓最多只有一个 个人理解 不知道对否?
回复
weidong1229
2008年07月01日 13:59:27
7楼
应该是上下都成环,这样才能真正保证双路供水,如果你的形式能满足这一点,估计就可以了
回复
wut2046
2008年07月01日 15:47:12
8楼




是保证管网中有两路进水源吧?
回复

相关推荐