消防队的意见,急需大家解决下!
本人设计一个小区的工程,单体部分均属于18层住宅楼,每栋楼均有负一层半地下室,地下室面积为300平方,里面分成若干个储藏间,建筑防火规范规定超过500平方的地下室要作喷淋系统,而高规7.6.4条规定,易燃的地下室要做喷淋系统,而原先地下室本人均按非可燃物储藏间设计,故没设喷淋系统,现在图纸已出,关于消防部队的意见希望百合大家探讨一下: 消防队提的主要意见是:"地下室为何不做喷淋灭火系统,要在说明中说一下" 那么对于消防队的这条意见因做如何回复? 回复方案有以下几点: 1.重新在地下室补上喷淋系统,那么这样做很不现实. 2.将储藏间改为 非可燃物储藏间,但是这个也不是说改就改,万一以后住户藏了可燃的东西. 3.将地下室改为自行车库. 本人没有更好的办法,希望同行给我一些意见!非常感谢!
给排水知识:企业专职消防队有什么任务?
企业专职消防队有什么任务?(1)拟定本单位的消防工作计划。(2)领导本企业义务消防队的工作。(3)确定防火班或队员轮流深人工厂内各部门了解遵守规章制度情况;定期、不定期开展防火检查,发现火险隐患,及时提出整改意见,并向有关领导汇报;协助有关部门调查火灾原因,对火灾肇事者和违章者提出处理意见。(4)配合本企业有关部门对全厂职工进行消防宣传教育。(5)平时开展灭火基本功的训练,制定本企业灭火作战计划,组织演练。(6)维修、保养消防设备和器材。(7)发现火警火灾,立即出动,积极参加扑救.并向公安消防部门报告。(8)听从公安消防部门调令,支援参加其他单位的灭火战斗。