关于底层商业网点与消防队的争论
btbfht
btbfht Lv.4
2007年03月06日 09:33:53
来自于防雷减灾
只看楼主

我院设计一栋18层住宅,一层带小于300平米的小商店,按二类高层住宅设计,但消防队要求按一类商住楼设计,他们认为小于300平迷的商业网点是商业营业厅的一种,按高标准要求归为商住楼,如何反驳他

我院设计一栋18层住宅,一层带小于300平米的小商店,按二类高层住宅设计,但消防队要求按一类商住楼设计,他们认为小于300平迷的商业网点是商业营业厅的一种,按高标准要求归为商住楼,如何反驳他
免费打赏
gdx8785
2007年03月10日 11:48:11
2楼


呵呵,建议你别和消防部门弄僵,没好处!再说消防部门是执法单位,可以要求提高标准,毕竟规范是最低要求
回复
lldmm
2007年07月04日 09:43:48
3楼
前两天也做过类似的工程,没有做火灾自动报警系统,住宅部分和商店部分。以为其地下二层连接大型汽车库,仅在地下室做火灾报警,不知道审图能不能过。正担心着那。
回复
lldmm
2007年07月04日 09:47:44
4楼
18层及以下纯住宅我这里肯定可以不做的。按照高规:33层以下纯住宅都可以不做,我的理解也应该包括商业网点式。不过33层再不做,感觉心里不塌实。