消防队办公楼的抗震设防类别
nickickit
nickickit Lv.5
2015年02月10日 11:32:15
只看楼主

请问各位大神,此类建筑的抗震设防类别属于哪一类?个人觉得是属于重点设防类,因为受地震灾害后,很可能有火灾发生,消防队任务艰巨,要派出消防人员和消防车去灭火,若此类建筑按标准设防类设计会不会有不妥?

请问各位大神,此类建筑的抗震设防类别属于哪一类?个人觉得是属于重点设防类,因为受地震灾害后,很可能有火灾发生,消防队任务艰巨,要派出消防人员和消防车去灭火,若此类建筑按标准设防类设计会不会有不妥?
免费打赏
结构生活
2015年02月10日 14:43:28
2楼
《建筑工程抗震设防分类标准》4.0.4;消防车库及其值班用房,抗震设防类别应划分为重点设防类
回复
lin0990
2015年02月10日 15:03:48
3楼
抗震设防类别应划分为重点设防类
回复
nickickit
2015年02月12日 16:46:34
5楼
谢谢各位,经查证GB50223-2008 4.0.4 4.0.5得知 应划分为重点设防类
回复
漂漂漂漂漂
2015年02月12日 17:31:39
6楼
《建筑工程抗震设防分类标准》4.0.4;消防车库及其值班用房,抗震设防类别应划分为重点设防类
回复
hyp1962
2015年02月12日 22:15:25
7楼
一般消防队的消防车库及其值班用房是单独设置的或者在办公楼的一层设置,仅消防车库及其值班用房这部分的抗震设防类别为重点设防类,其余部分为标准设防类。