确定抗震设防类别时,总面积包含地下部分的面积吗
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年04月22日 07:29:33
只看楼主

建筑工程抗震设防分类标准:1 6.0.5 商业建筑中,人流密集的大型的多层商场抗震设防类别应划为重点设防类。2 6.0.5 本条基本保持2004 年版的有关要求,扩大了对人民生命的保护范围。借鉴《商店建筑设计规范》JGJ 48关于规模的分级,考虑近年来商场发展情况,本次修订,大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑。3. 3.0.1 注:

建筑工程抗震设防分类标准:
1 6.0.5 商业建筑中,人流密集的 大型的多层商场抗震设防类别应划为 重点设防类
2 6.0.5 本条基本保持2004 年版的有关要求,扩大了对人民生命的保护范围。借鉴《商店建筑设计规范》JGJ 48关于规模的分级,考虑近年来商场发展情况,本次修订, 大型商场一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑。
3. 3.0.1 注: 区段指由防震缝分开的结构单元、平面内使用功能不同的部分、或上下使用功能不同的部分。
4.请问:确定抗震设防类别时,地下部分的商场面积是否算入上部商场的面积,即总的建筑面积内?
九天之上
2011年04月23日 16:46:32
2楼
个人认为应该包括:
区段指由防震缝分开的结构单元、平面内使用功能不同的部分、或上下使用功能不同的部分。
=======================================================================
这点是否已经很明确了?
回复
braveheartwww
2012年07月14日 20:38:48
3楼
如果地下与地上完全不连通,直接疏散到室外(一般似乎不可能)则二者分开

否则二者应一起计入
回复
无间道
2012年07月14日 20:57:32
4楼
如果地下室是为商场配套使用的,建筑总面积当然要包括地下室面积。
回复
hmhhmh112
2012年08月28日 16:55:41
5楼
我也想问这个问题,就是地下室连为一体,上部结构分为多个结构区段,地下室超大面积,那在考虑地下室设防类别的时候,如何考虑呢?换句话说,地下室要不要设为重点设防类?
回复
dlshmf
2012年08月28日 22:36:53
6楼
个人理解规范的精神是人员疏散问题,和结构单元关系不大,若地下和地上是分开独立疏散、且疏散口相离较远(个人认为5米以上)。应该不包含地下建筑面积。
同理,若地上的两部分功能能够完全分割,防火疏散能够各自独立,也不应该合在一起计算。
回复