这是2类高层建筑的楼梯间 楼梯间和前室采用 这种方式 通过自然排烟
这是2类高层建筑的楼梯间 楼梯间和前室采用 这种方式 通过自然排烟
2楼
消防队说 楼梯间被隔断 不是一个整体了 单剪刀梯不成 如果着火 人员在通过时 楼梯间和前室起不到作用 但是有外窗 排烟啊 小弟不是很理解
回复
3楼
是不是开窗的就是那一个楼梯间里了啊
你看看是不是保证剪刀梯的每个梯都有足够面积的外窗。
回复
4楼
这的确不是剪刀梯啊,剪刀梯能保证两个独立的疏散口,图中的楼梯一边始终向上,另一边始终向下,前室变成通道一部分,人员疏散的确有问题!
回复
5楼
那有招解决吗 还是就要象消防队说的 改
回复
6楼
不东
回复
7楼
消防部门应该已经给了整改措施了
回复
8楼
按照他们做就对了
回复
9楼
平面好像是住宅!?
回复
10楼
是住宅 消防部门让改楼梯间 改成双剪刀梯 不知道有没有办法不改
回复
11楼
纯住宅?h=?m
回复