关于梁裂缝与satwe配筋的关系
关于梁配筋的问题,又网友做过说明“假设控制梁的裂缝(一般情况下是支座裂缝不满足),有几个问题需要解决:1,PKPM计算梁裂缝的时候,弯矩可以考虑柱子的影响,也就是取到柱子边缘,这个方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,来考虑,而未按照T型梁来进行计算,这样的话,就没有考虑到T型梁上翼缘所包括的楼板钢筋,也没有考虑截面抗弯刚度的放大。2,PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?3,所以,我们在实际工程中,直接按照PKPM的配筋面积进行配筋,这样做不是不控制梁的裂缝,而是如果你抽出一个框架手算一下的话,如果跨高比不是太大,一般都是满足要求的。否则如果机械的用控制裂缝的梁施工图,那样梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架结构),开发商不叫起来啊。4,我也在周