地下厂房还未进行行车试重实验,发现岩锚梁上出线几条裂缝,一条教为严重,属于贯穿性裂缝,岩锚梁未做构造柱,请问一般这种问题怎么处理?补做构造柱还有无作用?是否就进行一般的化学灌浆进行处理?
地下厂房还未进行行车试重实验,发现岩锚梁上出线几条裂缝,一条教为严重,属于贯穿性裂缝,岩锚梁未做构造柱,请问一般这种问题怎么处理?补做构造柱还有无作用?是否就进行一般的化学灌浆进行处理?
2楼
属于贯穿性裂缝,化学灌浆进行处理不起作用效果不好,建议采用预应力锚杆处理
回复
3楼
是否还需要做构造柱?
回复
4楼
构造柱如果保险还是应该这样做,一般设计有安全设计系数。能否发送到我的邮箱,FANGUANGHUAW@163.COM
回复
5楼
先可以检测一下深度这类的参数吧,具体没有涉及,我们工程也有很多的裂缝,采用了化灌
回复
6楼
化灌在这里能起什么作用?这是受拉力的地方。大哥!!!
回复
7楼
化灌不起作用,建议补作构造柱或重新再来。
回复
8楼
岩锚梁开裂主要原因是锚干没处理好,梁受拉而开裂,对梁进行化学灌浆我认为不起作用,应对锚干加固灌浆,或再打锚干固定,也可做构造柱,能起作用.因现场情况不明,是否搞个照片看看....
回复
9楼
sdfsf
回复
10楼
必须采用预应力锚索,因为地下厂房的关键就在这里,锚索施工结束后,进行构造柱施工,至于灌浆问题,我建议不采用接缝灌浆压力,必须化学灌浆才行,接缝灌浆会使裂缝更加张开。
回复
11楼
预应力锚杆应该可行,其他方法可能会无法施工
回复