带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
2楼
有一次听李国胜课笔记记录,老先生好象说对于基础梁板,验算裂缝宽度没有意义,不知如何解释.
回复
3楼
怎么没有人讨论这个问题?我想不会没有人遇到吧?JCCAD烂得人人皆骂,这个问题已经由来已久了,各位大师还是谈谈自己的经验吧!
回复
4楼
这么多会员竟没有一个人能回答这个问题吗?这个问题在其他网站有了答案,见http://www.morgain.org/bbs/showthread.php?threadid=5325&goto=newpost
回复
5楼
到现在为止好像还没有统一的说法
回复
6楼
地基梁的钢筋保护层厚度比一般的梁要大,一般取50
所以导致裂缝过大,我个人认为还是要控制在0.2以内的
回复
7楼
裂缝很难控制的,按照0.2mm来控制,配筋太大了,钢筋都要翻倍了,造价实在太高,
回复
8楼
地基梁的内力计算与实际相差较大,裂缝宽度控制意义不大.
回复
9楼
我也有李国胜讲课笔记记录,就是说对于基础梁板,验算裂缝宽度没有意义,我也不明白,但审图公司要求,而且看防水规范还是强制条文
回复
10楼
我们都按0.2mm
回复