关于梁钢筋的小问题四则
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?多谢高手前辈同仁们解答
T梁高空膺架制梁工法大致流程说明
一、前言 常规的预应力砼简支T梁施工,通常采用预制场预制,架桥机架梁或采用单导梁、双导梁架桥。桥墩较低时也可采用满堂红脚手架法现浇施工。而在重庆市忠县长江公路大桥50米预应力砼简支T梁施工时,因施工场地狭小,无法设置预制场地,另外该桥是柔性高墩(墩高72米),设计要求施工时不能偏心受压,T梁安装时必须按“二、四、六、八”法进行加载(即T梁安装加载时相邻两跨间梁片数之差不大于2片)。由于受以上条件限制,如果采用预制架梁方案,则存在问题较多:一无施工场地,二不能满足设计要求的T梁不能满孔加载的要求。在这种情况下只有寻求新的T梁制安施工方案。 中铁一局第一工程公司经过数种施工方案的分析、比较、筛选,最终选定了采用高空膺架法制安50米T梁的施工方案,并立即开始对T梁高空膺架法制梁进行可行性研究和实施性论证。在有关专家的指导下,经过QC小组的攻关以及在实践中不断改进