墙/柱/板/梁:钢筋如何定位?中建这样干!
周大虾
周大虾 Lv.2
2023年06月29日 13:40:44
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋定位,是保证钢筋间距以及保护层厚度的重要措施,是钢筋工程施工质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工。本文基于中建八局项目实例,来看一看 墙/柱/板/梁钢筋定位的标准化做法 ,大家在项目上可参考实施。      

钢筋定位,是保证钢筋间距以及保护层厚度的重要措施,是钢筋工程施工质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工。本文基于中建八局项目实例,来看一看 墙/柱/板/梁钢筋定位的标准化做法 ,大家在项目上可参考实施。


     
墙钢筋定位        

     

暗柱钢筋绑扎→安装墙体竖向梯子筋→安装水平钢筋定位卡具→墙筋绑扎 安装保护层定位措施。

1、剪力墙暗柱钢筋绑扎完成后,在剪力墙内自暗柱或转弯100~200mm处 开始安放竖向定位梯子筋,梯子筋安放间距不大于2m。


     

竖向梯子筋示意图

     

竖向与水平梯子筋布设示意图

2、在上层现浇板面上方200mm处安装水平梯子筋。水平梯子筋应专墙专 用,可周转使用。


     
     

水平梯子筋示意图

     

竖向与水平梯子筋布设实例图


3、全部钢筋绑扎完毕后,成梅花形安放保护层垫块和模板定位撑、顶模 棍。垫块可采用水泥砂浆垫块;水泥砂浆垫块强度等级应不小于墙体混凝土设计等级;钢筋顶模棍长度为墙厚-2mm,两端切平、刷防锈漆。

4、模板定位撑、顶模棍应与剪力墙两侧主筋分别进行绑扎连接。


     

5、模板定位水泥砂浆支撑与墙体钢筋用扎丝绑牢,水泥砂浆支撑间距宜为 400mm,不应超过600mm(有防水要求的混凝土墙严禁使用水泥砂浆支撑)。


     
     

水泥砂浆支撑实例图

钢筋间距允许偏差10mm,保护层厚度允许偏差±3mm。定位钢筋两端应做 防锈处理,绑扎的扎丝应向主筋内翻。梯子筋、顶模棍等现场加工措施筋加工完成后进行质量验收,水泥垫块、水泥支撑应加强进场验收,避免强度不足、以次充好。

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,墙、柱、梁及板 钢筋定位及排布按现行行业标准《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》18G901-1的规范要求进行钢筋施工,质量验收应符合相关标准的规定。


柱钢筋定位        

     

柱筋绑扎→安装柱筋定位柱箍→混凝土浇筑→拆除定位柱箍。

1、柱筋绑扎成型后,在距离楼面标高上200㎜处安装定位柱箍,并与主筋 绑扎牢固,混凝土浇筑后取出定位柱箍循环使用。

2、定位柱箍可采用内置式、外置式、内外双控式。

柱筋定位准确,保护层厚度符合设计要求。


     
楼板钢筋定位        

     

定位弹线→绑扎楼板下皮钢筋→安装底筋保护层垫块→安装马镫→绑扎楼 板上皮钢筋→混凝土浇筑板面。

1、根据楼板钢筋的设计间距,在模板表面弹出每道钢筋位置线,第一道钢 筋距梁边50mm(或距板边s/2;s表示板筋间距)。按照所弹墨线定位、放置钢筋并进行绑扎,可对钢筋进行有效定位。


楼板钢筋绑扎前弹线实例图


2、板钢筋绑扎完毕后,按纵横向间距1m在钢筋交叉处呈梅花形安放保护层 垫块及马镫,垫块及马镫距板边不大于500mm。垫块、马镫应和钢筋保护层厚度、板厚度及钢筋规格相适应,混凝土垫块严禁现场自制。


     

混凝土垫块

3、为确保板上层钢筋在后浇带、施工缝处甩搓钢筋的空间位置和保护层厚 度准确,可设置定制的梳子板对钢筋进行固定。

确保垫块、成品马镫、PVC管与钢筋固定牢固,钢筋位置允许偏差10mm, 有受力钢筋保护层厚度允许偏差基础±10mm,柱、梁±5mm,板、墙、壳±3mm。梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚合格点率应达到90%及以上,且不得超过1.5倍尺寸偏差。

马镫质量要求:当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马镫筋直径 可采用ф8;当140mm


框架梁钢筋定位        

     

划分主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次 梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎。

1、两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向 主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向下部主筋之下;次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上;框架连梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上;当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。

2、主、次梁受力筋下均应垫垫块,保证保护层的厚度。受力筋为双排时, 可用Φ25短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。


     

3、框架梁钢筋应在梁侧进行绑扎,不宜先合模后将框架梁钢筋架起绑扎。 梁腹板高度≥600mm时,预留一侧梁侧模,待梁钢筋绑扎完成后再进行安装加固。

纵向受力钢筋偏差不超过10mm,排距偏差不超过5mm。         

免费打赏

相关推荐