关于梁钢筋的小问题四则
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2014年05月12日 19:45:19
只看楼主

1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?

1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?
2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?
3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?

多谢高手前辈同仁们解答
免费打赏
零下45度
2014年05月13日 09:40:06
2楼
1.不一定。
2.当梁平面外搭接在剪力墙上(垂直于剪力墙),此时应该按照次梁构造设计,不参与抗震。
3.不对。
4.一般点铰接,底筋可以用小直径的啊,实在不行就不管了,好多情况下次梁锚固都不满足,也没事
回复
结构人生123
2014年05月13日 09:57:28
4楼
采用锚固的办法处理。
回复
no__光线
2014年05月13日 10:19:25
6楼
这个还真是学习了
回复
chyw19900817
2014年05月13日 12:07:56
11楼
我是过来学习的,感谢楼主的问题
回复
骑木桶的飞人
2014年05月13日 14:04:29
12楼
2.一定要设主梁时,可以做壁柱
3.h0应该指柱高。
回复
qq_1395990778272
2014年05月13日 16:13:04
13楼
赚土木币也不是这样回帖的,你看了楼主讲什么吗?就他妈复制一句非常好的资料。。鄙视
回复
一号楼梯
2014年05月13日 16:41:48
14楼
1.没听说过。
2.可以点铰,但是梁底筋也还存在0.4LaE的问题。也可以加壁柱,还可以在剪力墙上做宽梁。
3.我没看出你计算哪里有问题,所以说梁延伸出去把剪力墙当中间支座的方法也行不通了?期待大神讲解。
4.主梁很少200宽吧,能用到20的底筋梁宽基本都要250了吧,这样锚固不就满足了。没有遇到过次梁锚固不够的情况呢。
回复
墨冷风
2014年05月13日 16:42:17
15楼
其实我是来拿分的
回复
baisha188
2014年05月13日 17:36:39
16楼
过来学习点知识!
回复
蓝色骨头
2014年05月13日 20:35:31
17楼
liudianxiaoxue 发表于 2014-5-13 09:40 1.不一定。2.当梁平面外搭接在剪力墙上(垂直于剪力墙),此时应该按照次梁构造设计,不参与抗震。3.不 …第2个,”当梁平面外搭接在剪力墙上(垂直于剪力墙),此时应该按照次梁构造设计,不参与抗震。“这个不是应该按照KL计算么?3 正确的计算方法是什么