关于减压阀排水问题
ywy2008
ywy2008 Lv.2
2008年02月18日 10:42:40
只看楼主

规范上说,设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施.我现在的立管是装在管道井里的,减压阀装在立管第5层的位置,那要怎么排水呢?请各位高人指点

规范上说,设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施.我现在的立管是装在管道井里的,减压阀装在立管第5层的位置,那要怎么排水呢?请各位高人指点
免费打赏
dhh4785312
2009年04月29日 11:01:37
2楼
可以设地漏,废水立管的