一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!
一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去?
谢谢!
12楼
个人认为在接线太多,接触器不够用的时候,使用辅助节点。
回复
13楼
3个中性点共地,这个方案我觉得欠妥,
回复
14楼
这个图的画法没问题,但是实际的做法,低压侧零线直接接在零母排上好一点。
回复
15楼
这应该是用在进口设备上。如果单纯隔离变压器使用,低压端零线不接地,安全性能会好些。
也有可能,低压端的负载不是三相,而是单相(或者含有单相设备),防止零点漂移,要求零线接地。
实际使用中,高压端和低压端零线接在一起是可行的。就是不能做隔离变压器用了。
在某些使用多国设备的工厂,因为设备需求电压不同,这样方式的很多。
回复
16楼
应该是为了设备需要采用这种380/220的变压器,低压侧需要N、PE线,那么低压侧就应该直接接地,并分别引出PE、N,不建议低压侧N与高压侧N线连接,这样可以避免高压侧零线带电时窜如低压。
回复
17楼
个人不建议这么做。
回复