请教柴油发电机房消防设置问题
gz1358260
gz1358260 Lv.4
2019年03月14日 12:13:25
只看楼主

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!
免费打赏
jzh_nc
2019年11月19日 15:47:35
26楼

均采用自喷  已经满足规范 

回复
phoenixyzj
2019年11月26日 15:52:03
27楼

柴油发电机房内设置气体消防或者水喷雾灭火系统

回复
lw010
2020年01月18日 07:36:19
28楼

谢谢楼主分享,来学习下。

回复
jihai20062006
2020年03月10日 18:08:57
29楼

柴发机房采用自动喷水灭火即可,从安全角度出发,储油间建议采用悬挂式自动干粉灭火装置或者柜式七氟丙烷灭火装置!