《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!
免费打赏
屎太浓
2019年04月09日 17:30:03
15楼
好像是要用泡沫灭火系统吧!
回复
xingye8860
2019年04月18日 09:18:11
17楼
都曾在小说或电影中了解过巴黎圣母院
回复
老虎下山
2019年04月27日 08:17:02
18楼
学习了!谢谢分享!
回复
sjylzz
2019年05月08日 17:50:24
19楼
全部采用自动喷水灭火
回复
老虎下山
2019年05月11日 08:58:59
20楼
学习了!谢谢分享!
回复
gz1358260
2019年05月16日 11:34:02
21楼
谢谢@陈工1970、@lm68967023、@zuhaitingtao等各位大师的指教!
回复
山高人为峰
2019年06月21日 14:16:50
22楼
这个深井泵不错
回复
原来设计是空
2019年06月27日 10:38:58
23楼
发电机房才用自喷,储油间气体灭火
回复
思想集大成者
2019年08月19日 10:52:20
24楼

规范让你用,你就用,没问题

回复
hellp
2019年08月29日 15:32:13
25楼

水喷雾不属于自动喷水灭火系统,所以规范设置自动喷淋系统即可,按规范条文解释是可以采用气体灭火的,不过没必要,浪费。