某电厂二期工程消防初步设计计算书
cgj131
cgj131 Lv.3
2005年01月23日 16:18:39
只看楼主

  发一个某电厂二期工程消防初步设计计算书供参考,其中有一些问题求教.在计算书中管网的水力计算为估算,有那位高手可提供详细的环状管网的水力计算过程.谢!  1 设计依据及基础数据1.1 设计依据1.1.1 中华人民共和国消防条例1.1.2 国家、部局技术规范、规程、规定、标准 《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)(2001年版) 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)

  发一个某电厂二期工程消防初步设计计算书供参考,其中有一些问题求教.在计算书中管网的水力计算为估算,有那位高手可提供详细的环状管网的水力计算过程.谢!
  1 设计依据及基础数据
1.1 设计依据
1.1.1 中华人民共和国消防条例
1.1.2 国家、部局技术规范、规程、规定、标准
《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)(2001年版)
《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)
《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219—95)
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)
《火力发电厂生产、消防给水和排水设计技术规定》(DLGJ 24—91)
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151—92)(2000年版)
1.2 基础数据
1.2.1 主厂房体积约为5.0×105 m3,锅炉房高度为75.8米;
1.2.2 空气预热器消防用水量300 t/h ;
1.2.3 电气专业提供的变压器资料;
1.2.4机务专业提供的油罐资料;
2 计算内容
本次计算的主要内容是二期工程扩建厂区和建筑物消防用水量和水压。
2.1 消防用水量
2.1.1 主厂房
A 主厂房室内外消防用水量和火灾延续时间的确定
主厂房体积约为5.0×105 m3>5.0×104 m3;
锅炉房高度为75.8米>50米;
根据《火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定》(DLGJ24—91)第3.2.1条、第3.3.2条、第3.4.2条、第3.3.3条, 得出:
主厂房室外消防用水量:
q1=40 L/S
同时使用水枪4支,每支流量10L/S
火灾延续时间:
t1=2h.
主厂房室内消防用水量:
q2=34.2 L/S
同时使用水枪6支,每支流量5.7 L/S
火灾延续时间:
t2=2h.
火灾延续时间内,主厂房室内外消防用水量:
Q= q1t1+ q2t2=40×3.6×2+34.2×3.6×2=534.24 m3
B 主厂房自动喷水装置
主厂房自动喷水装置用水量最大处为煤仓间,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)第5.0.1条、第5.0.11条规定,得出:
煤仓间自动喷水灭火系统强度:
q=8 l/min.m2
煤仓间自动喷水灭火系统最小作用面积:
F=160 m2
火灾延续时间:
t= 1 h
火灾延续时间内,自动喷水灭火系统消防用水量:
Q=qFt=8×160×0.06=76.8 m3
C空气预热器消防用水量
根据机务专业提资得:
空气预热器消防用水量:
q=300 t/h
火灾延续时间:
t=1 h
火灾延续时间内,空气预热器消防用水量:
Q= q t=300 m3
2.1.2主变压器消防用水量
A 主变压器采用水喷雾灭火系统,根据《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219—95)第3.1.2条规定:
主变压器设计喷雾强度:
q1=20 L/min.m2
主变压器的集油坑设计喷雾强度:
q2=6 L/min.m2
主变压器及其集油坑持续喷雾时间:
t=0.4 h
主变压器表面积及其集油坑面积,根据电气提资,估算得:
主变压器外形:
长=9 m, 宽=5 m, 高=5 m
F主变表面积= 185 m2(不包括主变底面积);
主变压器油枕外形:
长=5 m, 宽=1.5 m, 高=1.5 m
F主变油枕表面积= 34.5 m2
主变压器表面积:
F1= F主变表面积+ F主变油枕表面积=185+34.5=219.5 m2
主变压器集油坑面积:
F2=长×宽=12.7×7.5=95.25 m2
由以上计算得出:
主变压器消防用水量:
q= q1F1+ q2F2=73.2+9.53=82.73 L/S
火灾延续时间内,主变压器消防用水量:
Q=q t=82.73 ×0.4×3.6=119.13 m3
B 主变压器冷却用消火栓用水量:
q=20 L/S
同时使用水枪2支,每支流量10L/S
火灾延续时间同主变水喷雾灭火延续时间:
t=0.4 h
火灾延续时间内,主变压器消防冷却用水量:
Q=qt=22.8 m3
2.1.3 油库区
一期已建1000 m3 油罐两个,本期新建1000 m3 油罐一个,同在油库区。
A 着火油罐一期采用固定冷却方式,本期同样采用固定冷却方式。
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)(2001年版)第8.2.5条、第8.2.6条规定和《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151—92):
着火油罐冷却用水强度:
q1=0.50 l/s.m
邻近油罐冷却用水强度:
q2=0.50 l/s.m
油罐冷却延续时间:
t= 4 h
根据油罐提资,油罐直径为
D=11.116 m
由以上数据可得:
着火油罐冷却用水量:
Q1=∏×D×q1=3.14×11.116×0.5=17.45 L/S
由于总共有3个油罐,当中间油罐着火时,相邻两个油罐靠近着火油罐的半面同时需要冷却,此时冷却用水量最大,按此计算:
邻近油罐冷却用水量
Q2=∏×D×q1=3.14×11.116×0.5=17.45 L/S
油罐消防冷却用水量:
q= Q1+ Q2=34.9 L/S
火灾延续时间内,油罐消防冷却用水量:
Q=qt=34.9×4×3.6=502.56 m3
B 一期着火油罐消防采用固定式低倍数空气泡沫灭火系统,本期新增油罐与一期共用一套固定式低倍数空气泡沫灭火系统。本
canline
2005年01月23日 17:47:46
2楼
谢谢楼主,但是二楼的怎么搞的???
回复
admin@gps
2005年01月23日 18:21:59
3楼
原来2楼的帖子已经删除!
回复
2003-cm
2005年02月13日 09:55:01
4楼
谢谢
回复
qianlima0013
2005年02月16日 11:06:45
5楼
看得我头都晕了
回复
gps00
2005年02月16日 11:40:10
6楼
先留个记号下次在看
回复
qianlima0013
2005年02月18日 11:10:46
7楼
6楼的老兄说的对,先记着,有时间在仔细学习。虽然我不太懂,但我想“书读百遍其意自现”!
回复
lxh0398
2005年02月18日 13:21:53
8楼
下次仔细看
回复
2003-cm
2005年03月20日 22:53:56
9楼
慢慢看............................................
回复
99041059
2005年03月21日 08:48:03
10楼
学习ing
回复
wsqgjl
2005年04月01日 14:35:26
11楼
锅炉是多大的?汽机是多大的?
回复

相关推荐

APP内打开