传染病医院通风
meigui
meigui Lv.3
2005年01月23日 11:32:20
来自于通风排烟
只看楼主

我第一次做通风,不知如何下手,请各位帮帮忙。该工程五层,面积六千平方米,一层层高3.9米,其余3.6米,每层均分清洁区、半清洁区和污染区,通风方案怎么考虑?

我第一次做通风,不知如何下手,请各位帮帮忙。
该工程五层,面积六千平方米,一层层高3.9米,其余3.6米,每层均分清洁区、半清洁区和污染区,通风方案怎么考虑?
免费打赏
zhengshg1979
2007年01月05日 09:00:49
12楼
真不错,又学到东西了,我觉得每层设一个送风就可以,可以减少机房,每个区域设置排风,根据送排风的差值来控制压差
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 09:02:04
13楼
每层均分清洁区、半清洁区和污染区
另外还可以考虑,清洁区的风是不是可以被半清洁区和污染区利用,那样可以节省通风量啊
回复
tanghuaping
2007年01月05日 09:57:16
14楼


不知道这样做噪音有没有要求!!
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 15:00:24
15楼
排风可以置于屋顶啊,或者每层单独设排风机房,如果风量太大,首先选用高效低噪的,如果还不行就要加隔振措施或者隔音措施了
回复
tanghuaping
2007年01月05日 15:12:20
16楼


我说的是风管里面的噪音问题,比如清洁区跟污染区一起作送风,是否噪音要求一致!!!
回复
zhengshg1979
2007年01月05日 15:33:50
17楼
风管里面的噪音?如果是风机传入的可以设置消声器,如果是因为风管的风速的噪音可以降低风速
回复
huabohou
2009年06月02日 21:34:38
18楼
4楼的,换气次数,我怎么在规范中没有查到相关的值啊
回复