传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)
iwuchen
iwuchen Lv.4
2012年09月23日 10:33:53
只看楼主

传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)传染病医院建筑施工及验收规范 目 次1 总 则...12 术语...23 基本规定...43. 1 材料和设备要求...43. 2 施工要求...44 建筑...64. 1 一般规定...64. 2 材料要求...64. 3 施工要求...74. 4 分部、分项工程验收...95 给水排水...105. 1 一般规定...10

传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)
传染病医院建筑施工及验收规范

目 次
1 总 则...1
2 术语...2
3 基本规定...4
3. 1 材料和设备要求...4
3. 2 施工要求...4
4 建筑...6
4. 1 一般规定...6
4. 2 材料要求...6
4. 3 施工要求...7
4. 4 分部、分项工程验收...9
5 给水排水...10
5. 1 一般规定...10
5. 2 材料要求...10
5. 3 施工要求...11
5. 4 分项工程验收...12
6 采暖通风与空气调节...14
6. 1 一般规定...14
6. 2 材料和设备要求...14
6. 3 施工要求...15
6. 4 分项工程验收...17
7 电气及自控...19
7. 1一般规定...19
7. 2 材料和设备要求...19
7. 3 施工要求...20
7. 4 分项工程验收...21
8 医疗气体...23
8. 1 一般规定...23
8. 2 材料和设备要求...23
8. 3 施工要求...24
8. 4 分项工程验收...25
9 消防...27
9. 1 一般规定...27
9. 2 材料和设备要求...27
9. 3 施工要求...28
9. 4 分项工程验收...28
10 工程检测...30
10. 1 一般规定...30
10. 2 环境指标检测...30
11 工程验收...32
11. 1 一般规定...32
11. 2 工程验收...32
附录A传染病医院建筑工程环境指标检测记录用表...35
本标准用词说明...45
引用标准名录...46
(传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)原文来源: http://www.iwuchen.com/a-101/)

Contents

1 总 则
1. 0. 1 为使传染病医院建筑在施工及验收中,贯彻国家有关的方针政策,规范施工要求,统一验收标准,以达到保证工程质量、保证安全、保护环境和节能、节材的目的,制定本规范。
1. 0. 2 本规范适用于新建、改建、扩建的传染病医院建筑的施工和验收。
【条文说明】本条规定了本规范的适用范围是新建、改建、扩建的传染病医院。对于综合医院中的传染病科,可以参照本规范执行。
1. 0. 3 传染病医院的施工,应符合下列规定:
1 应由具有建设主管部门批准的专业资质的施工企业,按批准的文件和图纸施工,施工人员均应经过与其所从事工作相适应的培训及考核,特殊工种应持有上岗证,并应由具有专业监理资质的监理单位实行全过程监理。
2 施工前施工单位应制订详尽的施工组织设计。施工中各工种之间应密切配合,按工序施工。施工过程中需要修改设计时应由设计单位出设计变更,建设方和监理方应确认。对施工资料不完整的工程项目不应进行验收。
3 分部分项工程或工程中的复杂工序施工完毕后,应进行中间验收,中间验收不合格的必须返工达到合格,并应记录备案。
【条文说明】本条中的特殊工种包括电工、焊工、起重工等。
1. 0. 4 建筑工程所用材料品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料和设备。
1. 0. 5 本规范应与国家现行标准《建筑工程质量验收统一标准》GB50300严格配套使用。
1. 0. 6 传染病医院建筑的施工及验收,除执行本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。
免费打赏
iwuchen
2012年09月23日 10:35:41
2楼
2 术语
2. 0. 1 传染病医院 infectious diseases hospital
诊断与收治患有国家传染病法规定传染病病种病人的专科医院。
2. 0. 2 污染区 contamination zone
传染病医院建筑中被致病因子污染风险最高的区域。
2. 0. 3 半污染区 semi-contamination zone
传染病医院建筑具有被致病因子轻微污染风险的区域,是污染区和清洁区之间的过渡区。
2. 0. 4 清洁区 non-contamination zone
传染病医院建筑中正常情况下没有被致病因子污染风险的区域。
2. 0. 5 筛查区 screening area
对病人进行初步预检筛分的检查区域。
2. 0. 6 接诊区 referal section
接诊区系指门诊部内设立的办理并接收包括由其他医疗机构转诊来的病人的部门。
2. 0. 7 负压隔离病房 negative air pressure isolated ward
采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向,保证室内空气静压低于周边区域空气静压,并采取有效卫生安全措施,防止传染的病房。
2. 0. 8 检漏 leak test
检测过滤器和机组部件泄漏的过程。
【条文说明】一般使用可光学粒子计数器以扫描的方式进行检漏。
2. 0. 9 静态 at-rest
洁净房间已经建成,医疗设备已经安装齐全但未运行,净化空调系统运行正常,但无医护人员操作时的状态。
2. 0. 10 IT系统 IT system
电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地电气设备的外露导电部分接地的系统
2. 0. 11 竣工验收 completed acceptance
施工单位施工完成、设备调试完毕、检测和质检部门质检合格、资料完备后,建设单位对施工单位施工质量的最后检查认可。
2. 0. 12 综合性能评定 comprehensive performance judgment
对已竣工验收的传染病医院建筑的工程技术指标进行综合检测和评定。


3 基本规定
3. 1 材料和设备要求
3. 1. 1 传染病医院建筑所用材料和设备应有符合要求的合格证、检验报告,并在有效期之内。施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应有鉴定证书或试验证明材料。
3. 1. 2 建筑工程所用材料和设备应符合国家有关建筑材料有害物质限量标准的规定。
【条文说明】建筑材料的有害物质,是指甲醛、挥发性有机物、苯、甲苯和二甲苯以及游离甲苯二异氰酸酯及放射性核素等,其含量应符合现行国家标准GB18580~GB18588和《建筑材料放射性核素限量》GB6566D的要求。选用有害物质含量达标、环保效果好的建筑材料,可以防止由于选材不当而造成室内空气污染。
3. 1. 3 材料和设备进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料和设备包装应完好,应有产品合格证书中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。
3. 1. 4 建筑工程所使用的材料和设备在运输、保存和施工过程中,必须采取有效措施防上损坏、变质和污染环境。
3. 1. 5 建筑工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

3. 2 施工要求

3. 2. 1 施工单位应按审定的施工技术方案施工,并对施工全过程实行质量控制。
3. 2. 2 建筑工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。
3. 2. 3 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
3. 2. 4 施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识。
3. 2. 6 管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成,当必须同步进行时,应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。
3. 2. 7 施工环境温度不应低于5℃。当施工环境温度低于5℃时,应采取保证工程质量的有效措施。
3. 2. 8 工程施工过程中应做好半成品、成品的保护,防止污染和损坏。
3. 2. 9 智能建筑工程质量验收应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。
3. 2. 10 所有穿防火墙和楼板的管道均应做套管,套管与防火墙和楼板之间、套管与管道之间应用不燃材料密封。


4 建筑
4. 1 一般规定
4. 1. 1 传染病医院建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到要求。
【条文说明】装饰工程施工前,隐蔽工程应已验收合格,从而保证施工质量,防止隐蔽工程不能验收或为验收而返工。基体是指建筑物的主体结构和围护结构,基层是指直接承受装饰装修施工的面层。
4. 1. 2 传染病医院建筑应满足隔热、隔声、防振、防虫、防腐、防火、防静电等要求。
【条文说明】《传染病医院建筑设计规范》等相关中对建筑的隔热、隔声、防振、防虫、防腐、防火、防静电等提出了一系列要求,施工和验收时应注意满足相关规范和设计要求。

4. 2 材料要求

4. 2. 1 污染区和半污染区的墙面、楼(地)面和顶棚的材料应不起尘、不开裂、无反光,墙面应耐冲击,楼(地)面应防滑、耐磨。
【条文说明】污染区和半污染区内应尽量减少积尘面,减少滋生微生物的可能性。地面材料应防止人员滑倒,以免人员受伤、破坏室内设施。
4. 2. 2 手术室、无菌室、ICU、负压隔离病房的墙面、楼(地)面和顶棚材料以及各面交角材料,应表面光洁、易清洁、耐消毒液擦洗、耐腐蚀、防水无渗漏;负压隔离病房的窗帘应能清洗消毒。
【条文说明】手术室、无菌室、负压隔离病房、ICU等用房经常要使用擦洗消毒和表面清洁,内表面材料应耐腐蚀,耐消毒液擦洗,并易于清洁。负压隔离病房一般收治的是强呼吸道传染病,因此包括窗帘在内的所有材料都应易于消毒。
4. 2. 3 污染区和半污染区应选择不含刺激性挥发物、耐老化、抗腐蚀的中性材料密封胶,宜选择有抑菌性能的密封胶。
【条文说明】污染区和半污染区表面密封胶生菌容易造成污染物的接触感染,应避免选用易长霉的玻璃胶和硅胶。
4. 2. 4 生化检验室和中心实验室的检验台台面,通风柜台面,血库的配血室和洗涤室的操作台台面,病理科的染色台台面,均应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层;相关的洗涤池和排水管也应采用耐腐蚀材料。
【条文说明】台面一般采用理化板或不锈钢材料,主要是因为在检测或实验工程中用到很多强酸、强碱试剂,一般要求台面耐酸碱。有些实验室还要求台面耐高温,耐高温台面采用石材的比较多。
回复
iwuchen
2012年09月23日 10:39:01
3楼
4. 3 施工要求

4. 3. 1 传染病医院的装饰装修工程施工应做到墙面平滑、地面平整,现场应清洁。
【条文说明】本条为传染病医院装饰装修工程施工的基本要求。
4. 3. 2 医疗用房的墙面、楼(地)面和顶棚,应采用便于清扫、冲洗、消毒的构造及工艺。设计有圆角要求的,圆弧半径不应小于30mm,圆角材料与其他材料的缝隙应采取密封措施。
【条文说明】有洁净要求的房间和负压隔离病房应尽量减少积尘面(特别是水平凸凹面),以免在室内气流作用下引起积尘的二次飞扬,一般在墙面和地面的相交位置做小圆角,以减少卫生死角,防止积灰,便于清洁,实践中成型的圆角多为30mm,踢脚应与墙面平齐或略缩进不大于3mm。
4. 3. 3 设置地漏或排水沟的房间,排水坡度不应小于1%,楼(地)面应做防水处理。
【条文说明】设置地漏或排水沟的房间,应有足够的排水坡度。
4. 3. 4 墙面、顶棚材料的安装接缝应采取密封措施。
【条文说明】传染病医院的清洁区、半污染区、污染区都有一定的 要求,其材料接缝都应密封。
4. 3. 5 污染区和半污染区有压差要求房间的所有缝隙和孔洞都应填实,并应在正压面采取可靠的密封措施。有压差要求的房间宜在合适位置预留测压孔,测压孔未使用时应有密封措施。
【条文说明】如果有压差要求的房间密封不严,容易造成污染气溶胶的扩散,同时房间所要求的压差难以满足。密封不严,会造成房间泄漏的风量大,所需的新风量加大,不利于空调系统的节能。很多工程中并未设置测压孔,而是通过门下的缝隙进行压差的测量。如果门的缝隙较大时,压差不容易满足,门的缝隙较小时(如负压隔离病房的密封门),容易将测压管压死,使测量不准确,所以建议预留测量孔。
4. 3. 6 负压隔离病房应符合下列规定:
1 送回风管和其他管线暗敷时,宜设置设备夹层或可上人吊顶;当采用轻质不可上人吊顶时,吊顶内宜设检修通道。
2 门应密封严密。门框密封面上有密封条时,在门扇关闭后,密封条应处于压缩状态。
3 应采用密闭窗,玻璃应耐撞击、防破碎。窗玻璃应用密封胶固定、封严。如采用密封条密封,玻璃与密封条的接触应平整,密封条不得卷边、脱槽、缺口、断裂。
4 围护结构表面的所有缝隙应密封,吊顶的所有缝隙都应严格密封。
5 房间的隔墙宜到顶,与楼板底的缝隙宜填实密封。
6 窗应与其安装部位的表面齐平,不宜设窗台,当不能齐平时,窗台应采用斜坡、弧坡,边、角应为圆弧过渡。
7 顶棚上不应设置人孔、管道检修口。
【条文说明】在负压隔离病房上设置吊顶或设备夹层,主要用于布置设备管线,吊顶可以是有一定承重能力的可上人吊顶,也可以是不可上人的轻质吊顶;由于在污染区和半污染区检修时会造成污染气溶胶的扩散,因此在不上人轻质吊顶内需要设置检修通道。
2~5款的密封要求主要是为了防止污染气溶胶的扩散,也能起到节能的作用。
负压隔离病房内是污染区,不能在顶棚上设检修开口,应在清洁区内留检修人孔,以便于检修并防止污染气溶胶的扩散。
4. 4 分部、分项工程验收

4. 4. 1 地漏的安装应平正、牢固,低于周边地面,周边无渗漏。地面应有找坡。
检验方法:试水观察检查。
检验数量:全部有地漏房间。
【条文说明】全部有地漏房间都应做试水观察检查。
4. 4. 2 冲洗地面的地面排水不应由半污染区流向清洁区,不应由污染区流向半污染区。
检验方法:试水观察检查。
检验数量:清洁区、污染区和半污染区交接区域
【条文说明】地面排水如由污染的区域流向的相对清洁的区域,会造成污染的扩散。
4. 4. 3 门宜朝空气压力较高的房间开启,并宜能自动关闭。
检验方法:外观检查
检验数量:有压差的房间门。
【条文说明】检查门的开启方向,检查是否能自动关闭。
4. 4. 4 污染区和半污染区的所有缝隙和孔洞都应填实密封。
检验方法:外观检查
检验数量:污染区和半污染区主要房间
【条文说明】应检查顶棚、墙面、地面各缝隙密封的严密性,以防止污染气溶胶的扩散。


5 给水排水
5. 1 一般规定

5. 1. 1 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所采用的管道材料应达到生活饮用水卫生标准。
【条文说明】不同医院根据其自身经济情况选择具体给水管道材料,所选择的给水管道及管件材质力求合理、统一,采用铜材的给水管路,可用不锈钢材质的管件,但在不锈钢材质的管路中,不应采用铜质的管件;生活给水管道系统不宜采用镀锌钢管,可选用给水塑料管、无缝铜管、不锈钢管,管材、管件内必须进行相关处理,使其达到能供给饮用水标准。
5. 1. 2 室内给水管道应进行水压试验,排水管道应进行通球试验,阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应符合设计要求,当设计无要求时,应按有关规范执行。
【条文说明】当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。排水主立管及水平干管管道做通球试验的球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%。
5. 2 材料要求

5. 2. 1 污染区和半污染区用水点应采用非接触性或非手动开关,并应防止污水外溅。
【条文说明】污染区和半污染区是含有病原微生物的区域,采用非接触性或非手动开关以免交叉感染,非接触性是指感应式阀门等,非手动开关是指脚踏阀门等。
5. 2. 2 污染区和半污染区排水管道应采用耐腐蚀性能的管道。排放含有放射性污水的管道应采取防辐射处理。
【条文说明】检验科、实验室等使用化学试剂的排水管道可用聚丙烯、聚氯乙烯材料。排放含有放射性污水的管道一般采用机制铸铁(含铅)管道,立管并安装在壁厚不小于150mm的混凝土管道井内。
5. 2. 3 污染区和半污染区地漏宜采用带过滤网的无水封地漏加存水弯,存水弯的水封不得小于50mm,且不得大于75mm;用于手术室、急诊抢救室等房间的地漏应采用密封地漏。
【条文说明】地漏采用无水封地漏加存水弯有利于保证水封的高度和检修。水封高度过小,存水容易蒸发干;水封过高,容易造成排水不畅。
5. 2. 4 污染区和半污染区的洁具应采用易于清洁和消毒的设备。
【条文说明】洗涤槽、手盆、小便斗、大便器等应选用冲洗效果好、污物不易黏附在表面器具。
5. 2. 5 负压隔离病房同时应符合下列规定:
1 上至楼顶通气管宜加耐湿和腐蚀的高效过滤器。
2 地面排水应采用可开启的密封地漏。
【条文说明】
1 负压隔离病房排水通气管的气体含有病源微生物,为避免污染环境,在排水通气管口宜加装耐湿和腐蚀的高效过滤器。
2 采用密闭地漏以减少污染,一般采用不锈钢地漏。
回复
iwuchen
2012年09月23日 10:40:31
4楼
5. 3 施工要求

5. 3. 1 给水管道、管件、阀门安装前后应清除油垢和进行脱脂处理。
【条文说明】给水管道、管件、阀门表面的油污不进行处理直接影响给水的水质。
5. 3. 2 管线布置应符合设计要求;当设计无要求时,压力给水管应避让重力流排水管。
【条文说明】施工过程中经常出现管道之间交叉的情况,有压管道避让无压管道是基本原则。
5. 3. 3 给水排水管道穿过墙壁和楼板应设套管,套管内的管段不得有接头,管子与套管之间应用不燃和不产尘的密封材料封闭。
【条文说明】管道穿过墙壁和楼板设置金属套管。安装在楼板内的套管,考虑到污染区半污染区的清洗消毒,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
5. 3. 4 污染区半污染区的地漏或排水漏斗安装后使用前应封闭。
【条文说明】地漏或排水漏斗安装后没有封闭容易在施工中堵塞,影响完工后的使用效果。
5. 3. 5 给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,水质符合生活饮用水卫生标准。
【条文说明】施工过程中管道内壁会有杂质,只有经过清洗消毒后,水质才可能达到标准。
5. 3. 6 负压隔离病房同时应符合下列规定:
1 地漏的安装应平整、牢固、无渗漏。地漏顶标高应低于周边地面。
2 排水管道上的通气管应上至屋面并不低于屋面2m;通气口周边应通风良好,并远离一切进气口。
3 排水通气管宜加高效过滤器,安装位置与方式应便于维修与更换。
4 生活饮用给水管道应避开负压隔离病房区,不能避开时,应采取防护措施。
5 排水立管不应在负压隔离病房内设检查口或清扫口。
【条文说明】
1 地漏的标高低于周边地面以利于水的顺利排出。
2 高于屋面2m,是为了病源微生物万一泄漏时,有利于病原微生物的稀释。远离进风口以防污染进风。
3 排水通气立管的通气口宜加装高效过滤器,有利于病源微生物的滤除,以防止进入大气。
4 生活饮用水管穿过负压隔离病房时,房间内不宜设置接头。
5 在排水立管上应每隔一层设置一个检查口,为了减少污染,检查口或清扫口设在负压隔离病房的上下层。

5. 4 分项工程验收

5. 4. 1 污染区和半污染区给水的配水干管、支管应设置检修阀门,阀门宜设在清洁区内。
检验方法:现场检查
检验数量:全部
【条文说明】检修阀门设置在清洁区以减少检修过程中进入污染区和半污染区。
5. 4. 2 有密封要求的给排水管道应进行密封外观检查。
检验方法:现场检查
检验数量:抽查30%,至少一个系统。
【条文说明】给排水管道的密封对防止病源微生物扩散、维持压力梯度(或气流流向)有重要的作用。
5. 4. 3 负压隔离病房通气立管上高效过滤器的效果应进行检查。
检验方法:检查产品的检验报告、合格证和观感质量
检验数量:全部
【条文说明】有条件的情况下可以进行现场检测,不漏再安装。
5. 4. 4 传染病医院的污染区和半污染区的污水排到市政排水系统前应设检查口。
检验方法:现场检查
检验数量:全部
【条文说明】传染病医院的污水排到市政管道前需要定期进行检查,设检查口以方便定期检查和取样。
6 采暖通风与空气调节
6. 1 一般规定
6. 1. 1 通风空调系统的风管应进行严密性试验。
【条文说明】传染病医院通风空调系统的严密性试验对减少系统的漏风量有很关键的作用,其实验方法可采用《洁净室施工及验收规范》50591中的方法。
6. 1. 2 采暖通风与空调系统调试前应对设备进行单机试运转,调试合格后方能进行系统调试。
【条文说明】设备单机试运转合格才具备系统调试的条件。
6. 2 材料和设备要求
6. 2. 1 采暖通风空调系统各类调节装置应严密,调节灵活,操作方便。
【条文说明】各类调节装置(如风阀、水阀),其产品性能和安装都应严密。调节机构应灵活,调节装置的安装应利于操作和维修。
6. 2. 2 空气过滤器不应使用木制框架。
【条文说明】使用木制框架过滤器容易滋生微生物或细菌。
6. 2. 3 空调设备的选用应满足下列要求:
1 不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.0m/s。
2 空调设备内的各级过滤器宜为一次抛弃或自动更新型。
3 各级空气过滤器前后宜有压差计,测量接管应通畅,安装严密。
4 加湿设备与其后过滤段之间的距离应有足够的气化距离。
【条文说明】
1 淋水式空气处理容易造成微生物的繁殖不应采用;由于盘管表面有水滴,风速大于2m/s,造成飞水的可能性加大,如果风速高于2m/s应在表面式冷却器后加挡水板。
2 空气过滤器采用一次抛弃或自动更新型是为了保证过滤效果,避免过滤器重复使用,在实际使用过程中,很多使用单位对无纺布等过滤器清洗后进行多次重复使用,此种做法是不合适的。
3 过滤器前后加压差计是为了方便更换过滤器。
4 水完全气化需要足够的气化距离。
6. 2. 4 空调净化系统宜选用风压变化较大时,风量变化较小的风机。
【条文说明】空调净化系统各级过滤器随着使用时间的增加,容尘量逐渐增加,系统阻力也逐渐增加。选用风压变化较大时,风量变化较小的风机,可使空调净化系统的风量稳定在一定范围内。如采用变频风机,使风机的电机功率与所需风压相适应,可以降低风机的运行费用。
6. 2. 5 负压隔离病房同时应满足下列要求:
1 不应安装普通的风机盘管机组或房间空调器。
2 排风管道、气密阀与病房相通的送风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作。
3 排风高效过滤器的效率不宜低于B类。
【条文说明】
1 由于普通风机盘管或空调器内容易滋生细菌和微生物,形成负压隔离病房的污染源。
2 负压隔离病房需要定期进行消毒处理,负压隔离病房消毒时,需要关闭送、排风支管的密闭阀,以防止消毒剂气体外溢,负压隔离病房消毒后要进行排风,因此提出本条要求。
3 负压隔离病房发生污染物气溶胶的泄漏是很危险的,因此要求排风高效过滤器的效率不应低于B类,B类高效过滤器按《高效空气过滤器性能试验方法透过率和阻力》GB 6165要求检验,在额定风量和20%额定风量下分别进行检验,其效率均应不低于99.99%。
6. 3 施工要求
6. 3. 1 净化空调系统风管加工前应进行清洁处理,施工过程中应保证风管不受污染。
【条文说明】净化空调系统风管加工前应掉表面油污和灰尘。风管加工完毕后,应擦拭干净,安装前风管两端用塑料薄膜等封住,安装后整个风管两端仍需用塑料薄膜等封住,以减少灰尘等进入。
6. 3. 2 风管适当位置上应设置风量测量孔。
【条文说明】风管上适当位置设置风量测量孔来测量新风量、送风量、回风量等,以用于调试等。测控的位置和数量应根据需要设定。
6. 3. 3 净化空调系统送、排(回)风管道咬口缝均应在正压面密封。
【条文说明】正压面密封是为了防止密封胶的脱落。
6. 3. 4 室外新风口的设置应满足下列要求:
1 新风口应采取有效的防雨措施。
2 新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装。
3 新风口应高于室外地面2.5m以上,同时应尽可能远离污染源。
【条文说明】
1 新风口一般设置放于百叶风口或采取其它方式,防止雨水进行管道。
2 新风口设防护网防止老鼠、昆虫等进入,对于北方春季的柳絮等也有很好的预过滤作用。
3 新风口高于地面是为了防止室外地面的灰尘进入系统。
6. 3. 5 净化空调机组的基础对地面的高度不宜低于200mm。
【条文说明】净化空调机组的风机风压比较高,为了满足冷凝水管的水封要求,机组的基础也相对较高。
6. 3. 6 空调机组安装时应调平,并应做减振处理。各检查门应平整,密封条应严密。污染区和半污染区空调机组表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀门。
【条文说明】污染区和半污染区空调机组冷凝水排出管上设阀门是为了防止过渡季或冬季没有冷凝水排出时空气进入系统。
6. 3. 7 呼吸道传染病房内排(回)风口下边沿离地面不宜低于0.1m,上边不宜高于0.6m;回(排)风口风速不宜大于1.5m/s。
【条文说明】室内排(回)风口高度低于工作面有利于污染物的排出。如果回(排)风口下边太低、容易将地面的灰尘卷起。
6. 3. 8 污染区和半污染区排风管道的正压段不宜穿越其他房间,排风机宜设于室外排风口附近。
【条文说明】污染区和半污染区排风管道的排风有可能含有病源微生物,排风机设于室外排风口附近,可以防止病源微生物的泄漏。
6. 3. 9 负压隔离病房同时应满足下列要求:
1 排风应与送风连锁,排风应先于送风开启,应后于送风关闭。
2 送风末端过滤器的过滤效率不应低于高中效的过滤效率。
3 排风高效过滤器装置直到现场安装时方可打开包装。
4 排风高效过滤器应就近安装在排风口处。
5 排风高效过滤器的安装应具备现场检漏的条件;当现场不具备检漏的条件时,应采用经预先检漏的专用排风高效过滤装置。
6 排风高效过滤器应有安全的现场更换条件。
7 排风口应高于所在建筑物屋面2 m以上,排风口处应安装保护网和防雨罩。
【条文说明】
1 是为了防止房间出现正压。
2 送风口安装过滤效率不低于高中效的过滤器可有效保护室内环境,延长排风高效过滤器使用寿命。
3 尽可能防止排风高效过滤器装置运输过程的破损。
4 排风高效过滤器就近安装在排风口处是为了防止污染风管。
5 病源微生物是靠排风高效过滤器来过滤的,排风高效过滤器漏泄会造成病原微生物的扩散,排风高效过滤器一定要检漏,以保证安全。
6 排风高效需定期更换,更换前要进行消毒,高效过滤器更换前仍需进行检漏。
7 如果有病原微生物穿过高效过滤器,排风口高于建筑物2m是为了病原微生物与大气充分稀释,以利于安全。
6. 4 分项工程验收
6. 4. 1 污染区和半污染区送排风管道上的密闭阀应按要求进行安装。
检验方法:现场检查。
检验数量:全部。
【条文说明】密闭阀是为了房间消毒而设置的,其安装位置、严密性对消毒效果有直接的影响。
6. 4. 2 污染区和半污染区空调机组应进行检查验收,检查内容包括产品说明书、检测报告、产品合格证、外观检查和安装检查。
检验方法:现场检查。
检验数量:全部。
6. 4. 3 负压隔离病房排风、送风连锁,应符合本规范第6.3.11的规定。
检验方法:现场测试。
检验数量:全部。
【条文说明】应首先检查送风机和排风机的检验报告、合格证、说明书,再检查风机和相关电气的安装是否符合要求,最后进行风机的开、关机实验。开、关机实验过程中,整个污染区和半污染区的房间不能出现正压。
6. 4. 4 负压隔离病房排风高效过滤器,应符合本规范第6. 2. 5、6. 3. 9条的规定。
检验方法:现场检查。
检验数量:全部。
【条文说明】检查排风高效过滤器的检验报告、合格证、说明书等资料,安装和检漏过程应全程监理。
回复
iwuchen
2012年09月23日 10:42:36
5楼
7 电气及自控
7. 1一般规定

7. 1. 1 配电及自控系统施工作业应在对所需各种材料、管线、盘柜、开关、灯具及控制系统产品等检验合格后开始。
【条文说明】施工开始前应对所有材料、产品进行检验,如果产品不合格就施工安装,造成的损失难以弥补。
7. 1. 2 传染病医院自动控制系统的施工验收,不含机电设备自带控制的施工和验收。
【条文说明】有些机电设备自带配套的控制装置,如污水处理设备、空调系统中的冷水机组均自带控制装置,这部分装置与主机是不可分割的整体,因此它应包含在设备整体的施工和验收中。

7. 2 材料和设备要求

7. 2. 1 紫外线灯与其它用途照明灯具应采用不同开关控制,且其开关宜便于识别和操作。候诊室、走廊等公共场所或平时有人滞留场所的杀菌灯应采用间接式灯具或照射角度可以调节的灯具。
【条文说明】紫外线灯需要单独设置开关,主要是为了保证需要使用时才开启。提出公共场所的灭菌灯的型式是为了避免直接照射到人体。
7. 2. 2 医院内数据传输主干应保证速率不低于千兆。
【条文说明】
7. 2. 3 探视系统中病人一侧的终端设备应易于操作,表面材质应满足消毒处理条件。
【条文说明】传染病医院需要经常对病房进行消毒处理,因此病人侧的终端设备表面材质要表面光滑、耐腐蚀。
7. 2. 4 自控系统应预留接口,并应有合理的冗余。
【条文说明】自控系统如果需要与其他系统集成则应该具备接口功能,接口应为标准开放数据形式,以适应系统集成的要求。而要求设置合理的冗余是为了保证当系统需要扩充或某些控制点失灵时,有备用点可以利用,尤其是医院的某些区域中环境参数需要时时得到保证,因此要求控制系统的合理冗余。
7. 2. 5 当出现紧急情况时,所有设置互锁功能的门都必须能处于可开启状态。
【条文说明】紧急情况一般包括火灾、危险传染病源泄露等,因此一般都在房间内设置紧急报警按钮,一旦出线紧急情况,人员可以按下按钮所有互锁门瞬间打开,人员迅速撤离,并在指定区域或护士站产生声光报警信号。
7. 2. 6 负压手术室的空调设备监控应具有监视手术室与相邻室的压差功能,当压差失调时应能声光报警。
【条文说明】负压手术室一般均进行危险传染源的手术,需要负压保证传染源不泄露,因此压差等参数非常重要的,应在护士站或指定区域产生声光报警信号。
7. 2. 7 负压隔离病房和洁净用房的照明灯具不应采用格栅灯具,宜吸顶安装;当嵌入暗装时,其安装缝隙应有可靠的密封措施。灯罩应采用不易破损、透光好的材料。
【条文说明】对灯具的要求,负压隔离病房尤其要注意缝隙的密封,保证不泄漏。

7. 3 施工要求
7. 3. 1 装有电加热器的金属风管应接地。
【条文说明】接地要求,装有电加热的风管要求接地是为了保证安全。
7. 3. 2 有抗静电要求的管道、金属壁板、防静电地板应接地,连接端头与铜跨线相连时,应采取防电化腐蚀的措施。
【条文说明】对静电防护的接地要求。由于洁净环境中空气的尘埃数量远远小于一般环境,在此环境中的各种金属管道、地面均应采取防静电措施。具体要求可参考《洁净厂房设计规范》GB50073中有关条款。例如空调系统送风口和风管、各种管道均应有接地措施,接地连接之间的距离不应大于30米。当采用普通法兰或螺栓连接且中间存在有非导体隔离时,应采取跨接的接地措施。配管中若部分使用绝缘性材质时,应在其配管表面安装金属网并接地,电气系统使用的导电软管,应在软管上安装与其紧密结合的接触面不小于20cm2的金属导体,用接地线与其可靠接地。
7. 3. 3 污染区和半污染区电气管线应暗敷,设施内电气管线的管口,应采取可靠的密封措施。
【条文说明】要求暗敷是为了洁净要求,可靠密封措施是为了防止当压力失调时污染区和半污染区空气相互渗漏,造成污染。
7. 3. 4 采用双路供电的线路设应各自独立敷设。
【条文说明】双路供电设备均为重要负荷,因此要求两路供电单独敷设,避免一路供电出现问题检修时影响另外一路。
7. 3. 5 IT接地系统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。IT系统的电源对地应保持良好的绝缘状态。
【条文说明】此条出自《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 12.2.6条。由于民用建筑目前采取的接地形式多为TN-S,因此需要将TN-S形式转换为IT接地形式,设置隔离变压器的目的是为了将原来的接地系统(如TN-S、TT)通过隔离变压器变换为中性点不接地或通过阻抗接地的IT系统,IT系统允许在发生第一次接地故障时系统短时间持续运行,例如维持病人生命的呼吸机等设备可以在故障发生时仍然维持供电,保证生命安全。
7. 3. 6 负压隔离病房同时应满足下列要求:
1 对病房的医、患通道,污染与洁净区的过渡应进行出入控制,并应具有识别出入人员的功能。识别及相关的开启装置应易于操作。
2 病房内控制显示盘、开关盒宜采用嵌入式安装,与墙体之间的缝隙应采用气密构造,并与建筑装饰协调一致。
3 配电箱应设在污染区外。
4 送风和排风系统必须可靠联锁,。
【条文说明】负压隔离病房的要求均是为了满足污染不扩散、不同压力要求区域的空气不互相渗透的要求。
7. 4 分项工程验收
7. 4. 1 空气调节系统的电加热器应与送风机联锁,并应设无风断电、超温断电保护及报警装置。寒冷地区新风系统应设置防冻保护措施。
检验方法:检查硬件配置及软件功能,在电加热投入工况人为设置风机停机及超温故障,检查连锁功能。
检验数量:全部检查
合格判定:无风时电加热断电及加热温度超过设定值时电加热断电,为合格,否则为不合格。
【条文说明】空调系统设置电加热是为了满足温度控制精度要求,但如果风机未启动或无风状态电加热干烧会引起火灾,因此投入电加热时一定要满足有风条件。寒冷地区应设防冻保护,其报警是作用与停机还是作用于报警信号,与6.3.3条一样,应经过评估后确定,一般负压隔离病房在收治高治病传染源时应只作用于信号而不应立即停机。
7. 4. 2 污染区和半污染区空调通风设备应能自动和手动控制,应急手动应有优先控制权,且应具备硬件连锁功能。
检验方法:人工检查控制柜是否设置手自动转换开关,当转换为手动时应可通过按键直接控制空调通风设备的启停,手动控制时的送排风机的启停顺序应有硬件连锁。
检验数量:全部检查
合格判定:符合控制要求为合格,否则为不合格。
【条文说明】如果空调通风设备自带控制系统,则应具备硬件的手动/自动转换功能,并应在控制系统中设置紧急停止按钮;如果配置计算机监控系统,除具备以上功能外,还应在计算机软件上设置手动控制优先功能,当计算机软件上为手动控制时,应可以手动打开或关闭。
7. 4. 3 系统启动和停机过程应采取措施防止负压区域的负压值超出围护结构和有关设备的安全范围。
检验方法:人工设置开启或关闭系统,观察开、关机过程中房间负压传感器显示值或通过压力仪表观察,核对设计文件中允许的最大负压值或与压力相关设备说明书中的压力要求。
检验数量:全部检查
合格判定:开关机过程负压值小于相关数值为合格,否则为不合格。
【条文说明】维持负压区域压力梯度的空调系统送、排风机应连锁启停,应认真调试,尤其需要调试启动和停止的过渡过程,以及正负压转换的过渡过程,在过渡过程中负压值不能太大,影响区域的维护结构。
7. 4. 4 污染区和半污染区应设送、排风系统正常运转的标志,当送、排风系统运转不正常时应能紧急报警,备用风机应能自动或手动投入运行。
检验方法:人工检查控制柜上风机运行指示灯,计算机上风机运行显示标志,人为制造风机故障,检查报警及备用风机投入。
检验数量:全部检查
合格判定:有风机运行指示灯及标志,故障报警为声光报警,备用风机可自动或手动投入即为合格,否则为不合格。
【条文说明】硬件要求,即在控制柜上应设置排风运行正常指示灯,软件要求,即在计算机上能显示风机运行状态,应能对不同类型故障分别报警,例如当风机配电线路过载时热继电器报警,但是否立即断电则要求工作人员评估损失后确定,如果风机停机造成压力失控要比因过载损坏的损失大时,就应该风机让短时间带故障运行,因为过载毕竟还未成短路,短时间的过载并不立即引起火灾,在某些情况下可让线路超过允许温度运行,即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的持续供电,这时保护可作用于信号。
回复
iwuchen
2012年09月23日 10:43:42
6楼
8 医疗气体
8. 1 一般规定
8. 1. 1 本章适用于传染病医院氧气、氧化亚氮、负压吸引、压缩空气、氮气、氩气等气体管道的安装。
8. 1. 2 传染病医院排放的医用废气应达到排放标准。
【条文说明】负压吸引泵站进行处理后排放的气体中有生命微粒数量不得超过500个/m3。
8. 1. 3 气体的管件和管道应进行气密性实验。
【条文说明】气体管道和管件承压较大,废气排放可能含有病源微生物,进行气密性实验以保证使用安全。
8. 2 材料和设备要求
8. 2. 1 负压吸引和废气排放输送管可采用镀锌钢管或非金属管。其他气体可选用纯铜管或不锈钢管。
【条文说明】负压吸引和废气排放管道不会对病人产生危害,所以采用造价低的管道。氧气等管道与病人之间接触,管材质量要求高。
8.2.2吸引装置应有自封条件,瓶里液体吸满时应能自动切断气源;
【条文说明】防止吸引液体阻塞管道。
8. 2. 3 麻醉废气排放系统、真空吸引系统应设置高性能过滤除菌器。
【条文说明】传染病医院的排放废气中病原微生物多,设置高性能过滤除菌器尽可能的将病原微生物过滤下来,已防止病原微生物的传播。
8. 2. 4 传染病医院中心供氧气源应设中断供氧的报警装置,空气压缩机、负压吸引泵应有备用及自控装置。
【条文说明】氧气多用于病人吸氧,氧气中断供应会对病人治疗产生很大的影响,应设置事故报警,并设置在有人值班的地方。空气压缩机和负压吸引泵的运行时间长,并且不能中断,所以应设置备用且能自动切换。
8. 2. 5 传染病医院建压缩空气站宜采用无油空气压缩机,压缩空气应设除菌设备。
【条文说明】压缩空气一般用于医用设备的动力,为了防止空气中夹杂油对医用设备的影响,压缩空气站多采用无油压缩机。除菌设备是为了防止空气中的有害细菌进入医疗用房。

8. 3 施工要求

8. 3. 1 医用气体导管、阀门和仪表安装前应清洗内部并应进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用。
【条文说明】医用气体用医疗设备或病人治疗,为了防止油污造成污染设备或感染病人,为此要求管道、阀门、仪表等部件都要进行脱脂,清除干净,保证管道内无油污、杂质,所在加工场地和存放场所应保持干净。安装时保证污物不进入管内。
8. 3. 2 氧气管道不宜穿过不使用氧气的房间,当必须通过不使用氧气的房间时,在该房间内的管道上不应有法兰或螺纹连接接口。
【条文说明】氧气虽然不可燃,但它是助燃剂,所以对于氧气的使用要格外注意氧气的泄漏以满足防火要求。
8.3.3 吸引管道坡向总管和缓冲真空罐的坡度不应小于3‰。,并应避免上升坡度,否则应在管道低处转折点设小型集污罐。
【条文说明】吸引管道坡度要求是为了利于污染物的收集。不能满足坡度要求时,在管道低处转折点设小型集污罐进行污染物的收集。
8. 3. 4 医用气体管道的安装支吊架间距应满足表8.3.4的规定
表8.3.4医用气体管道的安装支吊架间距
管道公称直径(mm)
4~8
8~12
12~20
20~25
≥25
支吊架间距(mm)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
【条文说明】医用气体管道的承压比较高,管道内气体的流速也比较高,对管道安装支吊架的间距进行规定,以为了保证管道使用的安全。
8. 3. 5凡供病人使用的医用气体管道必须做导静电接地装置,两个接地点的距离不应大于25m,接地电阻不应大于10Ω。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设跨接导线。
【条文说明】医用气体管道是直接与病人接触的,为防止静电对病人损害,需将管道产生的静电导出。
8.3.6 医用气体采用铜管、不锈钢管时,管道与支吊架接触处,应做防静电腐蚀绝缘处理。
【条文说明】防止腐蚀管道。
8. 3. 7 进入污染区和半污染区气体管道,应设套管,套管内管材不应有焊缝与接头,管材与套管间应用不燃材料填充并密封,套管两端应有封盖。
【条文说明】本条强调污染区和半污染区的密封,以防止病原微生物的扩散。
8.3.8 负压隔离病房内供病人使用医用气体支管上应设置防止气体回流的装置。
【条文说明】回流装置是为了防止意外情况医用气体倒流。

8. 4 分项工程验收

8. 4. 1 负压隔离病房应安装气体止回阀。
检验方法:现场观察
检验数量:全部
【条文说明】负压隔离病房是传染病医院污染源最集中的地方,止回阀的作用是防止气体倒流。
8. 4. 2 管道、阀门、三通、弯头、活接头和终端接头在安装前必须进行气密性检查。
检验方法:充0.2Mpa的压缩空气,置于水中保压5min,不允许有任何泄露。
检验数量:全部
【条文说明】也可用抽真空的办法检查,5min内真空表不允许有变化,不合格的附件禁止使用。管材表面不得有超过规定的机械损伤和严重的锈蚀现象。弯管成型不应有明显的压扁。管道内部在安装前必须清洗并吹干,用白绸布检查,无污点可安装。系统分段进行气密性检查。
8. 4. 3 管道、阀门、三通、弯头、活接头和终端接头在安装前必须进行气密性检查。
检验方法:在管内充入0.2Mpa的压缩空气,持续10min,在各连接处涂上中性肥皂水,不能有任何泄露。
检验数量:全部
【条文说明】系统可以分段进行气密性检查。
8. 4. 4 应对污染区和半污染区真空吸引、麻醉废气设备的处理效果进行检查。
检验方法:现场检查。
检验数量:全部
【条文说明】有条件的情况时,可以在排气系统正常运行情况下,在排气口进行气溶胶采样并进行培养,处理后排放的气体中有生命微粒数量不得超过500个/m3。


9 消防

9. 1 一般规定
9. 1. 1 传染病医院建筑的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定和设计要求。
【条文说明】传染病医院建筑在耐火等级、防火分区和安全疏散等建筑防火方面没有特殊要求,具体施工应以设计和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045等规范的技术要求为准。
9. 1. 2 传染病医院建筑的消防施工及验收除执行本规范的规定外,还应符合国家现行有关施工及验收规范的规定。具体可以见:医院手术室净化工程: www.iwuchen.com/6/
【条文说明】本章针对传染病医院建筑消防设备系统的安装提出合理的施工要求,同时,传染病医院建筑消防设备系统的安装施工还要求执行现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242等规范的技术要求。
9. 2 材料和设备要求

9. 2. 1 消防工程施工前应对系统组件、材料、设备进行现场检查,系统组件、材料、设备应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定,并应通过国家质量认证。
【条文说明】消防系统组件、材料、设备的质量直接关系到系统运行的稳定性和可靠性。但目前市场上消防产品的质量参差不齐,以次充好,弄虚作假的情况屡见不鲜,因此施工前监理方、施工方及业主应对所选用的消防产品及材料的质量进行认真核验,所选用的消防产品及材料应为通过国家质量认证的合格产品,并应与设计选定的规格、型号等技术参数一致。此项工作是施工过程质量控制的重要环节。
9. 2. 2 镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。
【条文说明】考虑到传染病医院建筑使用人群的特殊性,一旦发生管道腐蚀泄漏可能会对病人造成严重危害,同时管道漏损可能存在引发致病因子扩散外泄的风险,因此特别强调镀锌管道镀锌层的质量保证。
9. 2. 3 防排烟系统风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料。
【条文说明】本条的出发点与8.2.2条一致,通过采用不燃材料的要求,使传染病医院建筑防排烟系统达到必要的耐火性能。
9. 3 施工要求
9. 3. 1 医院内防火门、防火窗与墙壁间的安装缝隙应使用不燃和不产尘的填充材料进行密封。
【条文说明】为防止致病因子在安装缝隙内滋生,特别强调防火门、防火窗与墙壁间安装缝隙的密封处理。
9. 3. 2 医院内的消防应急照明灯具与疏散指示标志宜为嵌入式,周边安装缝隙应使用不燃和不产尘的填充材料进行密封。
【条文说明】采用嵌入式产品以及对安装缝隙进行密封处理是考虑安装壁面比较平整,易于消毒操作,并防止致病因子在安装缝隙内滋生。
9. 3. 3 负压隔离病房同时应满足下列要求:
1 负压隔离病房内不应安装各类灭火用喷头。
2 负压隔离病房内消防管道上不应安装阀门,消防管道应采用焊接方式连接。
【条文说明】负压隔离病房内通过对气流运行的有效组织起到防止致病因子外泄的作用。在负压隔离病房内开启洒水喷头或喷放气体灭火剂会对气流运行产生严重扰动,破坏负压环境,导致致病因子外泄,风险极高,故做出本条第一款规定,但同时应加强消防管理,作好消防应急预案,防患于未然。
由于负压隔离病房内存在的致病因子传播扩散能力强,致病危害高,为最大限度减少泄漏点的存在,有效降低致病因子外泄风险,故做出本条第二款规定。
9. 4 分项工程验收
9. 4. 1 暗埋的管道、线路敷设等隐蔽工程必须进行中间验收,中间验收应包括强度试验、严密性试验、绝缘电阻测试和接地电阻测试等。试验和测试的技术方法与要求按国家现行有关规范的规定执行。
【条文说明】隐蔽工程中间验收是系统施工质量保证不可或缺的一步,结合消防设备系统施工的特点,在此给出了其隐蔽工程中间验收的规定。

10 工程检测
10. 1 一般规定
10. 1. 1 工程检测应包括建筑相关部门的工程质量检测和环境指标的检测。
【条文说明】工程质量检测指的是由相关建筑法规规定的由建筑工程质量监督部门进行的监督检测,环境指标检测指的检测是指设施建成后,是否满足设计和相关规范的环境指标的检测。
10. 1. 2 环境指标检测应由有资质的工程检测部门进行。
【条文说明】环境指标检测的单位应取得相应资格,并在资格允许的范围内进行检测。
10. 1. 3 工程检测的检测仪器应有计量单位的检定,并应在检定有效期内。
【条文说明】检定期是指到规定年度的指定日之前一日。如:2009年3月5日到2010年3月4日,为一年检定期日。
10. 1. 4 工程环境指标检测应在工艺设备已安装就绪,室内无人员,空调系统已连续运行24小时以上的静态下进行。
【条文说明】规定统一的检测条件,使结果具有可比性。
10. 1. 5 洁净用房应按《洁净室施工及验收规范》GB50591进行检测。
【条文说明】洁净用房包括负压手术室、ICU等,具体检测参数包括温度、湿度、静压差、照度、噪声、新风量、排风量、洁净度、换气次数等。
10. 2 环境指标检测
10. 2. 1 污染区和半污染区的环境指标检测除应按相关标准进行检测外,还应增加表10. 2. 1 的检测项目,且检测结果应符合设计要求。
表10. 2. 1污染区和半污染区环境指标检测项目
序号
项目
单位
执行条款
1
排风量
m3/h
10.2.4
2
气流流向
/
10.2.3
注:呼吸道传染病区气流流向的为必测项目,非呼吸道传染病区为可选项目。
【条文说明】排风量的的检测方法按《洁净室施工及验收规范》GB50591进行检测。由于不同区域之间压差过小,无法通过压差计进行测量,不同区域之间的压差只能通过气流流向来测量。气流流向可采用不同区域相连门的门缝处发烟,通过发烟的流向,判断不同区域之间的气流流向。
回复
iwuchen
2012年09月23日 10:44:23
7楼
10.2.2 负压隔离病房应按表10. 2. 2进行环境指标检测,且检测结果应符合设计要求。
表10. 2. 2负压隔离病房环境指标检测项目
序号
项目
单位
执行条款
1
新风量
m3/h
10.2.4
2
换气次数
次/h
10.2.4
3
静压差
Pa
10.2.4
4
气流流向
/
10.2.4
5
温度

10.2.4
6
相对湿度
%
10.2.4
7
沉降菌浓度
个/(Φ90培养皿.30min)
10.2.4
8
噪声
dB(A)
10.2.4
9
照度
lx
10.2.4
10
排风量
m3/h
10.2.4
11
排风口高效空气过滤器全部检漏
/
10.2.4
12
送、排风系统连锁可靠性验证
/
10.2.4
13
备用排风机可靠性验证
/
10.2.4
注:1.本表中第1~10检测项目的检测方法应执行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的相关规定。
2.本表中第11~13检测项目的检测方法应执行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的相关规定。
【条文说明】表中所列的项目为必检项目。此表中的气流流向是指房间内的气流流向,主要是看房间内的气流组织是否有利于污染物的排出。可采用在室内发烟的方法进行观察。
10. 2. 3 气流方向应按以下要求进行检测和评价。
1 测定方法:采用目测法,在关键位置采用单丝线或用发烟装置测定气流流向。
2 评价标准:看是否气流从清洁区流向半污染区,半污染区流向污染区。
10. 2. 4 其它参数的检测均应按《洁净室施工及验收规范》GB50591和《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346规定的方法执行。
11 工程验收
11. 1 一般规定
11. 1. 1 传染病医院工程质量竣工验收合格后方可投入使用。
【条文说明】工程质量竣工验收合格后建筑工程方可投入使用。工程质量验收是保证工程质量的最后一次检验,是非常重要的一个环节。
11. 1. 2 在工程验收前,应首先委托有资质的工程质检部门进行工程质量检测。
【条文说明】工程质量检测是指消防电气检测、桩基工程质量检测等建筑相关规范规定的强制检测项目,是传染病医院建筑和其他民用和工业建筑要求一样的工程质量检测。
11. 1. 3 在工程质量竣工验收前,负压隔离病房、负压手术室、洁净护理单元、ICU等有特殊要求的区域应委托有资质的工程质检部门进行环境指标的检测。
【条文说明】传染病医院建筑除按其他相关规范的要求进行工程质量检测外,其工程还有不同于一般民用和工业建筑特殊的要求,为保证传染病医院建筑的使用功能,还应对特殊要求的区域进行环境指标的检测。

11. 2 工程验收
11. 2. 1 传染病医院建筑工程完工后,质量竣工验收前应组织专家组进行综合性能评定,综合性能评定的结论分为合格、限期整改和不合格三类。对于综合性能符合规范要求的,判定为合格;对于存在问题,但经过整改后能符合规范要求的,判定为限期整改;对于不符合规范要求,又不具备整改条件的,判定为不合格。具体评价项目、判定方法见附录A。
【条文说明】由于传染病医院建筑影响范围比较大,如果出现污染物的扩散、传播,可能造成重大的公共卫生事件。传染病医院建筑相对于民用建筑和工业建筑,其综合性能有很多特殊的要求。这就要求传染病医院建筑不仅要求工程质量合格,还要求综合性能达到使用的要求。这就要求不仅对工程质量进行竣工验收,也要求对综合性能是否达到使用要求进行评定。按照我国的建筑法规质量竣工验收后工程就可以投入使用了,所以规定综合性能评定在质量竣工验收之前。综合性能的依据包括专家组的现场抽查、环境指标检测报告、施工过程的资料、观感质量检查等。
11. 2. 2 对于综合性能评定判定为限期整改的项目,整改完毕后应重新组织专家组对整改部分进行综合性能评定。
【条文说明】为了保证整改部分满足功能要求,传染病医院建筑的特殊性要求综合性能评定应由有经验的相关专家来进行评定。
11.2.3对于综合性能评定判定为不合格的工程,严禁验收。
【条文说明】综合性能评定是保证传染病医院建筑使用功能的重要环节,也是传染病医院建筑工程质量竣工验收的前提,故综合性能评定应严格执行。
11. 2. 4 传染病医院建筑工程质量竣工验收应由建设单位(项目)负责组织施工(含分包单位)、设计、监理各方等单位(项目)负责人参加,组成工程验收组负责执行和确认。
【条文说明】本条规定工程质量竣工验收应由建设单位负责人或项目负责人组织,由于设计、施工、监理单位都是责任主体,因此设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位的总监理工程师均应参加验收。
11. 2. 5 工程质量竣工验收合格应符合下列规定:
1 综合性能评定的结论应为合格
2 环境指标检测文件的结论应为合格。
3 所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。
4 质量控制资料应完整。
5 所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
6 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
7 观感质量验收应符合要求。
【条文说明】工程质量竣工验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。验收合格的条件有六个:因为传染病医院要控制污染源的传播,特别是烈性呼吸道传染病气溶胶的扩散,这就要求对负压隔离病房、呼吸道传染病区的污染区和半污染区、负压手术室等区域进行环境指标的检测,以检测这些区域是否达到设计要求。
除构成单位工程的各分部工程应该合格,并且有关的资料文件应完整以外,涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查。不仅要全面检查其完整性,而且对分部工程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核。消防部门规定的消防电气检测报告进行复核,这种强化验收的手段体现了对安全和主要使用功能的重视。
  此外,对主要使用功能还须进行抽查。使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验,也是用户最为关心的内容。因此,在分项、分部工程验收合格的基础上,竣工验收时再作全面检查。抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定,并由计量、计数的抽样方法确定检查部位。检查要求按有关专业工程施工质量验收标准要求进行。
最后,还须由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查。检查的方法、内容、结论等已在分部工程的相应部分中阐述,最后共同确定验收结论。

附录A传染病医院建筑工程环境指标检测记录用表
表A.0.1 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(一)
第 页共 页
委托单位

建筑名称

施工单位

监理单位

检测单位

检测日期

记录编号

检测状态

检测依据

1.施工单位自检情况



2.施工文件检查情况




3.负压隔离病房围护结构严密性检查情况




校核
记录
检验



表A.0.2 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(二)
第 页共 页
4.送或排风高效过滤器的检漏
检测仪器名称

规格型号

编号

检测前设备状况

检测后设备状况





校核
记录
检验



表A.0.3 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(三)
第 页共 页
5.静压差检测
检测仪器名称

规格型号

编号

检测前设备状况

检测后设备状况

检测位置
压差值(Pa)
备注





校核
记录
检验
&nb, sp;




表A.0.4 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(四)
第 页共 页
6.风速或风量
检测仪器名称

规格型号

编号

检测前设备状况

检测后设备状况

位置
风口
测点
风速(m/s)或风量(m3/h)
备注





校核
记录
检验



表A.0.5 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(五)
第 页共 页
7.含尘浓度
检测仪器名称
  
规格型号

编号

检测前设备状况
  
检测后设备状况

位置
测点
粒径
含尘浓度(pc/ )
备注



校核
记录
检验



表A.0.6 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(六)
第 页共 页
8.温度、相对湿度
检测仪器名称
  
规格型号

编号

检测前设备状况
 
检测后设备状况

房间名称
温度(℃)
相对湿度(%)
备注



室外



校核
记录
检验





表A.0.7 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(七)
第 页共 页
9.噪声
检测仪器名称
  
规格型号

编号

检测前设备状况

检测后设备状况

房间名称
测点
噪声dB(A)
备注




校核
记录
检验


表A.0.8 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(八)
第 页共 页
10.照度
检测仪器名称

规格型号

编号

检测前设备状况
 
检测后设备状况

房间名称
测点
照度(lx)
备注


校核
记录
检验


表A.0.9 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(九)
第 页共 页
11.送、排风系统联锁可靠性验证


校核
记录
检验





表A.0.10 传染病医院建筑工程环境指标检测记录(十)
第 页共 页
12.污染区和半污染区气流流向


本标准用词说明
1.为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
参考: http://www.iwuchen.com/6/
引用标准名录
1. 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300
2. 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346
3. 《洁净室施工及验收规范》50591
4. 《传染病医院建筑设计规范》
回复
sherwinding
2013年12月19日 10:00:40
8楼
看的好累...直接转帖到word里再上传不是更好...
回复
jm2031
2014年02月24日 11:35:48
9楼
打包上传打包上传
回复

相关推荐

APP内打开