我第一次做通风,不知如何下手,请各位帮帮忙。该工程五层,面积六千平方米,一层层高3.9米,其余3.6米,每层均分清洁区、半清洁区和污染区,通风方案怎么考虑?
我第一次做通风,不知如何下手,请各位帮帮忙。
该工程五层,面积六千平方米,一层层高3.9米,其余3.6米,每层均分清洁区、半清洁区和污染区,通风方案怎么考虑?
2楼
是每层分区送排风(每层六个风机);还是一至五层共分三个区送排风(屋顶共六个风机)?
回复
3楼
医院的通风空调应该属于洁净空调类了.还是最好参考相关的设计手册.我也没有做过.感觉分三个区比较好,竖向设风井排风.是否要考虑处理后排放呢?
清洁区,半清洁区和污染区压力从大到小应该是清洁区>半清洁区>染毒区.
回复
4楼
同意3楼观点,提供正在修编的传染病医院规范中的换气次数供参考:肠道等传染病房按3次/h,呼吸道病房按6次/h。隔离病房单独排风按10次/h
回复
5楼
我认为应该每层设计一套空调系统,所以因为在洁净空调设计中,每个功能区都是存在的,所以按照楼层划分,符合国内使用者的管理要求,而且每层只要设计一套送排风,功能区依靠各自的送排风解决。我们公司做了很多这样的项目,P3实验室目前国内级别较高的洁净实验室。我的mail:wangscitec@163.com公司的网址:www.scitec.cn有机会多多联系。
回复
6楼
楼上的能多讲一点这一方面的嘛?
回复
7楼
同意版主的意见,最好分三个区:清洁区、半清洁区、污染区,每个区两个竖井,一个排风,一个送风。其中排风汇集后应做初效过滤器处理后再排出。
另外还要注意风向因素,合理采集新风。
回复
8楼
第 4 楼
同意3楼观点,提供正在修编的传染病医院规范中的换气次数供参考:肠道等传染病房按3次/h,呼吸道病房按6次/h。隔离病房单独排风按10次/h
有无负压要求值或送风换气次数,在此先谢谢了!!!!!
回复
9楼
传染病医院通风的确是属于洁净空调类,我觉得它的排风要根据洁净室设计规范来确定.
回复
10楼
大家讲的都好呀,,我学到了以前不懂的东西,,佩服各位专家,请多多指教,,新疆赵磊:QQ646640560
TEL0991/8867932/816
回复
11楼
更正::::大家讲的都好呀,,我学到了以前不懂的东西,,佩服各位专家,请多多指教,,新疆赵磊:QQ646640560
TEL0991/8856932/816
回复