由三栋功能不同的楼组成的建筑消防该如何考虑?
jinlinzhe1976
2008年02月14日 12:18:00
只看楼主

1#楼是六层的纯住宅 共四个单元 六层 每层平面800平米 层高2.8米2#楼两层商业用房 每层3.6米 每层都是无隔断的大空间 类似于商场 每层面积780平米 3#楼是底层带商业网点的住宅楼 一共六层 底层共8个商业网点 2-6层住宅每层面积800平米3栋楼之间均有变形缝 在设计时消防时 三栋楼看作一个整体来考虑消防么?三栋楼都要设消防么?2#楼用不用上喷淋阿?亟盼高手给出正确提示?麻烦哪位把图贴出来!

1#楼是六层的纯住宅 共四个单元 六层 每层平面800平米 层高2.8米
2#楼两层商业用房 每层3.6米 每层都是无隔断的大空间 类似于商场 每层面积780平米
3#楼是底层带商业网点的住宅楼 一共六层 底层共8个商业网点 2-6层住宅每层面积800平米
3栋楼之间均有变形缝
在设计时消防时 三栋楼看作一个整体来考虑消防么?三栋楼都要设消防么?2#楼用不用上喷淋阿?
亟盼高手给出正确提示?
麻烦哪位把图贴出来!
yangxiaomao
2008年02月14日 12:46:54
2楼
三栋楼的位置
回复
y100888
2008年02月15日 10:24:42
3楼
在设计时消防时 三栋楼是否看作一个整体来考虑消防,要看建筑之间的防火间距是否满足要求,见低规p46页
回复
fymfymfym
2008年02月15日 13:33:26
4楼
除了三楼的要求外,平面图中的1与2、2与3建筑间内部是否串通?如果通的,就是三栋楼看作一个整体来考虑消防。
回复
tbqyc
2008年02月16日 10:15:22
5楼
在设计时消防时 三栋楼是否看作一个整体来考虑消防,要看建筑之间的防火间距是否满足要求,见低规p46页
回复
土哥威武
2008年02月16日 18:46:17
6楼
三栋楼可以一起考虑消防。
1#楼为纯住宅可以在每个单元楼梯间放置两具干粉灭火器。消火栓就不用考虑了!
2#楼为每层面积780平米(超过500平米)商业用房,需要做消火栓和喷淋系统。
3#楼的底层商业网点面积只要面积不超过300平米,只做消火栓系统就可以了,住宅部分因为是单元式的就不需要做消火栓了!
2#楼做个消防水池,2#、3#楼公用!
本人作过类似的工程,现已投入使用。
以上为本人拙见,请各位同行指正。
回复
jinlinzhe1976
2008年02月17日 17:03:01
7楼
三栋楼是不相通的,是否可以看作三栋楼来分别考虑,还是看作一座整体的建筑。
如果三栋楼可以分别考虑,那么我记得邻建只有不超过5000立方米的建筑才可以不设消防。
如果看作一座建筑物,那么是否都要上喷淋呢?
消防水量该如何确定呢!
回复
xianrenzhang01
2008年02月17日 20:14:31
8楼
三栋楼是不相通的就单独考虑。我原则上同意6楼的观点!
回复
hitliuzj
2008年02月18日 10:52:57
9楼
从图看,三栋建筑防火间距不能满足要求,如果没有足够好的防火分割,应视为一个建筑的主体与群房关系。设置什么消防是依据《建筑防火规范》要求耐火等级、防火间距来综合确定的。
回复
jinlinzhe1976
2008年02月19日 08:11:08
10楼
由三栋功能不同的楼组成的建筑消防该如何考虑?
回复
laolei2001
2008年02月19日 08:12:31
11楼
根据低规P46的条文判断防火间距时遇到个问题 1号 和 2号楼 有几面相邻的外墙 互相垂直的那两面墙 算不算相邻的外墙
回复