水头损失计算公式选用
王农勤
王农勤 Lv.16
2018年12月29日 19:48:36
只看楼主

建筑给排水设计规范中“5.5.4  热水管网的水头损失计算应遵守下列规定:1  单位长度水头损失,应按本规范3.6.10条确定,但管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起过水面缩小的因素。 3.6.10  给水管道的沿程水头损失可按下式计算:i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”但,热水管网中的流体介质,如在热水循环管网中,温度一般为55~60℃,其动力粘度系数0.506~0.469,与规范中公式适用的温度(10℃,其动力粘度系数1.308)相比,相差较大,故采用公式“i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”计算出来的水头损失,要比公式pf=(λρLu^2)/(2D)计算得出的水头损失,要大得多。

建筑给排水设计规范中“5.5.4  热水管网的水头损失计算应遵守下列规定:1  单位长度水头损失,应按本规范3.6.10条确定,但管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起过水面缩小的因素。

3.6.10  给水管道的沿程水头损失可按下式计算:i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”但,热水管网中的流体介质,如在热水循环管网中,温度一般为55~60℃,其动力粘度系数0.506~0.469,与规范中公式适用的温度(10℃,其动力粘度系数1.308)相比,相差较大,故采用公式“i=105×Ch-1.85×dj-4.87×qg1.85”计算出来的水头损失,要比公式pf=(λρLu^2)/(2D)计算得出的水头损失,要大得多。


免费打赏
富强168
2019年01月28日 15:59:42
12楼
感谢专家指路
回复
speirs
2019年02月15日 16:52:19
13楼
一般都会用达西定理来准确计算吧。但是如果只是方案阶段,应该有相关的经验公式。
回复
chinalxb
2019年03月03日 08:18:44
14楼

路过,学习了!

回复
dongruilin88
2019年04月01日 17:25:13
15楼
学习了,感谢分享!
回复
zx0072012
2019年04月21日 16:38:41
16楼

感谢分享


回复
zx0072012
2019年04月21日 16:55:59
17楼

学习了


回复

相关推荐