排架钢结构塌落事故后的加固设计与施工(实例)
lantain1999
2018年12月10日 13:55:35
来自于建筑加固
只看楼主

来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 某公司生产车间,平面尺寸90×60m,为两连跨排架结构,单跨跨度30m,见图1钢筋混凝土排架柱,变靦面H形梁,卷边C形檩条,夹芯厔面板,砖砌体围护墙,无吊车。原设计荷载以下取值:恒载标准值0.20kN/ m2'〔不包含刚架自重),活载准值0.50kN/m2.雪压0.30kNm2,风压0,40kN/m2设防烈度为7度,材质为Q235B.

来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye)



某公司生产车间,平面尺寸90×60m,为两连跨排架结构,单跨跨度30m,见图1钢筋混凝土排架柱,变靦面H形梁,卷边C形檩条,夹芯厔面板,砖砌体围护墙,无吊车。原设计荷载以下取值:恒载标准值0.20kN/ m2'〔不包含刚架自重),活载准值0.50kN/m2.雪压0.30kNm2,风压0,40kN/m2设防烈度为7度,材质为Q235B.

微信图片_20181210135400.jpg

该车间2003年6月建成后投入使用前,有三榀刚架梁突然发生场落,经鉴定属于违章设计,截面偏小,而且计算钢梁时认为两端简支,实际属于弹性支座,水平方向可以发生一定的位移。经核算,绝大多数梁段的平面内稳定承载力都不满足设计要求,最大应力比见(图1a),最大超应力系数为1.55;原钢梁的跨中最大计算挠度为234mm,见(图1b)是梁跨的1/128,超过了规范规定的1/180:柱顶便移为47mm,满足要求


微信图片_20181210135610.jpg


(1)加固设计

因混凝土柱只能捉供竖向简支,水平方向足弹性約束,首先考虑在梁端设置水平拉筋(2φ20)来控制梁端〔柱顶〕水平位移,经核算,钢梁的强度仍然不能满足要求,只好釆用增加梁的方法进行加固,见(图2),沿梁长度方向在下翼焊接高200mm的T形钢,T形钢翼缘和腹板的厚度同原梁。


微信图片_20181210135623.jpg

(2)施工

首先在钢梁采下部设临时顶今支撑,在跨度4分点处各设置一道,共3道,用来减小梁的内力,然后再焊接梁端固定水平拉筋用连接板件(图2b). 张拉水平拉筋,注意随时检测,恢复部分超限变形,最后焊接新增钢梁截面(图2c). 加固完成后再逐渐拆除临时支撑。对于已经塌落的钢梁,应重新设计制作。



隐为者
2018年12月19日 13:48:01
24楼
学习了,好资料。
回复
隐为者
2018年12月20日 14:59:19
25楼
谢谢楼主分享!!
回复
tiandishun
2018年12月20日 15:00:08
26楼
学习了 谢谢分享
回复
华夏结构小弟
2018年12月20日 17:48:10
27楼
谢谢楼主的资料
回复
隐为者
2018年12月21日 15:55:36
28楼
多谢分享了.
回复
chineseboyjzg
2018年12月21日 16:19:31
29楼
谢谢分享,但按原来的《钢规》,没有挠度1/180的规定,只有门刚有该规定。不应该按1/180考虑吧。
回复
隐为者
2018年12月24日 10:01:58
30楼
学习了,好资料。
回复
隐为者
2018年12月24日 10:12:51
31楼
学习了,好资料。
回复
特希达
2019年01月16日 08:03:26
32楼
加强学习共同进步
回复
zhuyanyan3428
2019年01月22日 14:52:41
33楼
加了拉筋之后梁怎么计算呢 这样可以把简支梁视为两端刚接吗
回复

相关推荐

APP内打开