电气JDG管与PVC管预留预埋交叉时
小易不易
2018年12月03日 11:36:21
只看楼主

各位前辈,JDG管与PVC管预留预埋交叉时,谁在上谁在下有规定吗

各位前辈,JDG管与PVC管预留预埋交叉时,谁在上谁在下有规定吗
免费打赏
a15303191155
2018年12月17日 17:19:25
2楼
先金属,后PVC,没有规定,PVC在下容易被金属管压扁,而且金属管架空不容易固定,我在现场遇见PVC在下的话,一般都会要求在PVC管旁加一节30CM左右的金属管做支撑,主要防止顶板混凝土浇筑时踩坏PVC管。
回复
鱼藏水
2018年12月20日 13:37:48
3楼
不知道,学习一下
回复
赵氏可乐
2019年01月02日 01:07:57
4楼
一般都是消防的JDG管在下面,水电的PVC在上面,防止JDG压坏PVC
回复
lwq1982127227
2019年02月15日 17:21:18
5楼
路过学习中,JDG管在下比较合理
回复