各位前辈,JDG管与PVC管预留预埋交叉时,谁在上谁在下有规定吗
各位前辈,JDG管与PVC管预留预埋交叉时,谁在上谁在下有规定吗
2楼
先金属,后PVC,没有规定,PVC在下容易被金属管压扁,而且金属管架空不容易固定,我在现场遇见PVC在下的话,一般都会要求在PVC管旁加一节30CM左右的金属管做支撑,主要防止顶板混凝土浇筑时踩坏PVC管。
回复
3楼
不知道,学习一下
回复
4楼
一般都是消防的JDG管在下面,水电的PVC在上面,防止JDG压坏PVC
回复
5楼
路过学习中,JDG管在下比较合理