长300多米的框架一侧基本全做成现浇楼梯,现在扭转周期出现在第二阵型怎么办?求助,急急急!
神风ggg
神风ggg Lv.2
2018年11月17日 21:02:37
只看楼主

   1     0.6275    91.37      0.97(0.00+0.97)      0.03     2     0.5606    76.82      0.30(0.06+0.24)      0.70

   1     0.6275    91.37      0.97(0.00+0.97)      0.03

    2     0.5606    76.82      0.30(0.06+0.24)      0.70

    3     0.3700   179.61      0.96(0.94+0.02)      0.04


免费打赏
o如梦无痕o
2018年11月17日 21:57:42
2楼

1首先300米的框架就不合理。应该分缝。就算采取措施,目前最多也就100米不设缝把。300米不设缝除非用预应力。

2现在普遍才有滑动支座进行楼梯设计。所以不需要进行楼梯建模.

3就算以上问题你有你的道理。多层框架第二周期是扭转是没有问题。规范没有规定第二周期不能使扭转。

如果你一定要调整通过。把短边的边上刚度加强。可以加柱子截面 梁截面。加柱子个数。

同时你要把第三周期的x周期的刚度减弱。

神风ggg:老哥有缝五十多米一个;院里必须让加楼梯,甲方要求混凝土的,院里必须让建进模型里面去;负责人说必须要调成平平扭;现在是这样,应该怎么调,老哥谢谢

 1     0.4815    97.88      0.97(0.02 0.95)      0.03

     2     0.4526    14.82      0.72(0.61 0.12)      0.28

     3     0.3823     3.91      0.51(0.38 0.14)      0.49

o如梦无痕o:合着半天 我最后一句话你没看么??

神风ggg:x方向主梁已经成了250*550,主要是x方向是有一排楼梯,导致x方向刚度很大。我先把混凝土楼梯当成荷载建模几次就跳过了,现在把楼梯见进去,刚度是在是太大了。。。

回复
mecidar
2018年11月18日 10:30:03
3楼

这栋建筑明显是面条形的,建筑的长宽比不宜大于6。



回复