机房配电,请大家帮忙,在线等待
womayaya
womayaya Lv.2
2005年01月21日 16:22:06
只看楼主

一机房:总用电量7KW,一台5KVA的UPS(3.5KW)、一台3P大金空调(2.8KW),在无其它设备。以上两设备都是220V电压,大楼提供25A的三相开关,配电后有一相为空,大楼以电流不平衡为理由,要求我们以上两设备均采用三相电压,但三相设备的造价将高出四五倍,甲方不同意。我想问一下,这是不是一个无理的要求,这样的配电会对大楼产生影响吗?如果有影响会是什么影响?设备的工作电流20A,总进线开关25A,我觉得应该可以吧,会有什么问题呢?

多问一句:三相负荷不平衡会导致什么样的结果?

谁能系统的帮我分别一下。

谢谢!

免费打赏
suyinggang
2005年01月21日 16:26:13
2楼
有一定影响,但不是绝对的,不过最好是采用三相设备,要不然只用两相的话,配电干线穿钢管的话,容易产生涡流
回复
womayaya
2005年01月21日 16:35:27
3楼
那如果第三相上有1KW左右的负荷,行吗?还会有涡流吗?
如果只是不平衡,会不会产生这样的问题呢?另外什么叫涡流?不懂
谢了。
回复
zhao123456
2005年01月21日 16:44:31
4楼
仅有两台单相设备,工作电流还差不多,似乎也没什么回旋余地.两相4线供电,中线电流与相线相同,这么大的容量对供电系统谈不上多大影响.也不存在suyinggang 兄所说的"配电干线穿钢管容易产生涡流 "的问题,与单相供电并无根本不同.(可以考虑设一个插座箱,预备增负荷,设在第三相上,争取管理方同意即可)
回复
womayaya
2005年01月21日 16:59:20
5楼
那就是说,这样的配电方案还是可行的,主要是说服管理方的同意就行了,是这样吗?
三相不平衡会导致一个什么样的结果呢?
回复
womayaya
2005年01月21日 16:59:22
6楼
那就是说,这样的配电方案还是可行的,主要是说服管理方的同意就行了,是这样吗?
三相不平衡会导致一个什么样的结果呢?
回复
scj88888
2005年01月21日 17:05:56
7楼
我和4楼想法一样。这么大的容量对供电系统谈不上多大影响。另外你可以把机房内的照明接在空相上。
回复
xqhwm
2005年01月21日 17:15:48
8楼
总共才6,7个KW可以采用220V供电,三相不平衡对系统肯定有影响。
回复
womayaya
2005年01月21日 17:40:55
9楼
我们申请了,大楼不给提供220V的电源,现在我已经把机房内的照明接在空相上了,但照明最多就300W,还是偏很多啊。
回复
foster
2005年01月21日 21:09:30
10楼
三相不平衡会造成中性线电流大于相线电流,在选择导线时就以中性线电流为依据,而大厦实际是已三相平衡来选择的.这样就会使实际选择的中性线截面较小.
回复
changshangxjz
2005年02月28日 21:02:59
11楼
我觉的问题不大,两向合成,也就相当与一个3KW的单相用电器流过N线的电流,
我们家里用的热的快都1KW呢
回复