一、消防稳压罐的概述: 用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。
一、消防稳压罐的概述:
用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。宇泉气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器的作用,当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内,这样一是会压缩罐体与气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大;二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体与气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体与气囊之间的氮气的压力作用下挤出,补回到系统,系统水容积减小压力上升,罐体与气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡,水停止从气囊挤压回系统,压力罐起到调节系统压力波动的作用。结构图如下:罐体于气囊之间是出厂时预充的氮气,罐体外面为烤漆层,进出水口直接用三通或金属软管连接到系统,排气阀接口可及时排出系统和气囊内的水溢出的空气,也可用闸阀直接关死,以免水从顶部溢出,防尘帽下面是充/放气口。
三、消防稳压罐的工作原理:
当外界有压力的水进入膨胀罐气囊内时,密封在罐内的氮气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小压力升高,直到膨胀罐内气体压力与水的压力达到一致时停止进水。当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力,此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统,直到气体压力与水的压力再次达到一致时停止排水。
四、消防稳压罐的优点:
宇泉环保YQ 系列落地膨胀水箱是我单位吸收国内外先进技术而研制的具有独创技术的高效节能的新颖成果。主要特点:
1 、一次充气可保持长久使用。
2 、在使用的过程中水与罐体内壁完全不接触,而是水注入胶囊中,所以杜绝了生锈和水质的二次污染。
3、罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染。
4 、占地面积少、安装快、投资省、操作维修方便。
5、可取代生活消防及采暖,空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价。
6、能自动消除管网中的水锤及噪音。
7 、在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用。
五、消防稳压罐的分类:
宇泉气压罐根据容积分一般可以分为:2L,5L,8L,12L,19L,24L,36L,50L,60L,80L,100L,150L,200L,300L,500L,750L,1000L,1500L,2000L
宇泉气压罐根据外壳材质分一般分为碳钢膨胀罐和不锈钢膨胀罐。
六、消防稳压罐运算方法:
为避免水泵频繁启动,气压罐的调节容积应满足一定时间的水泵流量(L/min),计算公式如下:V = K×Amax×Pmax×Pmin/((Pmax-
Pmin) ×Ppre)
K = 水泵的工作系数,随水泵功率不同而变化,具体见下表:
Amax = 水泵的最大流量(L/min)
Pmax = 水泵的最高工作压力(水泵停机时系统的压力)
Pmin = 水泵的最低工作压力(水泵启动时系统的压力)
Ppre = 气压罐的预充压力
V = 气压罐的体积
其中1PS(马力)= 0.735KW
例如:
一恒压供水设备水泵功率为4PS,水泵最大流量为120L/min,系统压力低于2.2bar时水泵自动启动,系统压力达到7bar时,水泵自动停机,气压罐预充压力为2bar,该系统要选用多大的气压罐?
气压罐型号里面没有72L的,所以直接选用最接近的型号80L的VAV80即可。
七、消防稳压罐的规格型号:
YQ303DL系列消防稳压罐技术性能参数表
注:①供水量栏小流量值―指每小时水泵启动6次,供水量栏最大值-指每小时水泵启动10次。
②为供水安全可靠,每小时水泵启动次数最好在6次以下。
SQW系列卧式消防稳压罐技术性能参数表