采暖水系统和给水系统可否共用定压补水装置?
1325liu
1325liu Lv.3
2012年02月21日 22:48:21
来自于采暖供热
只看楼主

现在有个空调机房(只供暖),甲方要求顺便做个给水系统,可否能共用补水定压装置?具体看下图

现在有个空调机房(只供暖),甲方要求顺便做个给水系统,可否能共用补水定压装置?具体看下图

02.jpg

chinalnkydlzc
2012年02月22日 10:22:19
2楼
接生活有水不可以!
回复
snail_yin
2012年02月22日 10:55:03
3楼
给水系统还需要定压装置?
另外生活水系统和采暖水系统的水质要求完全不同,从卫生角度,是绝对不能相通的。