选了定压补水装置,自带补水泵及控制开关装置。补水端又设置一个补水箱,请问补水箱与定压补水装置之间如何连接?如何实现控制?补水箱上需要设置些什么阀门啊?:hug:
选了定压补水装置,自带补水泵及控制开关装置。
补水端又设置一个补水箱,请问补水箱与定压补水装置之间如何连接?如何实现控制?补水箱上需要设置些什么阀门啊?
:hug:
2楼
定压补水装置是什么?不是很明白
请楼下的帮忙楼主解决问题,并希望能把此补水方式贴图出来,不胜感激!!!
回复
3楼
是一普通水箱,彻底隔离空调循环系统与自来水系统。
回复
4楼
和普通的水箱做法一致,有图集的,包括液位控制等等。
水箱安装的高度,最好水箱底部高于定压装置的补水泵吸水口2m。
回复
5楼
按照楼主的描述,该定压补水系统的连接方式应该是:
市政供水进入水箱(用一般的浮球控制水箱水位就可以),补水泵抽取水箱内的水向系统补充,水泵受到系统定压点位置安装的压力传感器(或电接点压力表)控制
回复
6楼
定压装置=膨胀水箱吗?
回复
7楼
不等于,还会有气压膨胀罐
回复
8楼
自来水-补水箱-补水机组水泵入口
水箱上应该安装水位控制,接入定压补水机组,避免缺水时候定压补水机组空转,保护水泵。
回复