01 地下室外墙计算简图一般取墙顶为铰支,墙底只有在地下室底板厚度大于墙体厚度时才是固端。当为独立基础或独立承台时,防水底板厚度往往小于等于墙体厚度,此时应为弹性支承,不能形成固端。 地下室外墙属于深梁,不需要在墙顶和墙底增加大梁,只需要按照深梁进行设计。 02 地下室外墙计算时应该取用静止土压力系数。深度h处土压力为K一般取0.5。注意当有地下水时应该将水土分开计算(水对墙的压力不乘土压力系数)。
01
地下室外墙计算简图一般取墙顶为铰支,墙底只有在地下室底板厚度大于墙体厚度时才是固端。当为独立基础或独立承台时,防水底板厚度往往小于等于墙体厚度,此时应为弹性支承,不能形成固端。
地下室外墙属于深梁,不需要在墙顶和墙底增加大梁,只需要按照深梁进行设计。
02
地下室外墙计算时应该取用静止土压力系数。深度h处土压力为K一般取0.5。注意当有地下水时应该将水土分开计算(水对墙的压力不乘土压力系数)。
一般情况下,地下室外墙计算不宜考虑柱子作为支座,应按照竖向传力的单向板计算。如果考虑按照双向板图形计算,柱子应该有一定的侧向受弯刚度与强度,计算柱配筋时应考虑侧土压力进行配筋。
与主楼相连的大型地下车库宜增加混凝土墙。主楼与地下室相连,水平地震力靠地下室传到周围土体,因此要求地下室有一定刚度。对大面积的地下室,本身刚度不能满足要求,宜根据主楼与地下室外沿距离,在两个方向结合使用功能设置一定数量的混凝土墙。
03
地下室底板厚度不宜小于250mm。
04
地下室楼梯间处的混凝土外墙,计算简图应该按照实际情况考虑。
05
地下室外墙、柱强度等级问题:一般地下室外墙只是作为挡土墙,其混凝土强度等级不高。而与外墙浇在一起的柱或剪力墙强度等级较高,较难施工。施工单位一般要求都按照高标号施工。这样可能引起外墙混凝土开裂严重。
可以将地下室部分的外墙柱或剪力墙强度等级降低(SATWE可以实现)。此时框架柱可以考虑将部分墙体作为翼缘形成T型柱,进行计算。配筋与轴压比等不会有太大变化。
06
地下室结构构件混凝土保护层厚度不对。应根据环境类别按照混凝土规范表9.2.1取用。对地下室外墙和底板顶板应考虑内外面保护层厚度的不同。特别容易忽略的是仅有一层地下室时,地下室顶板浮土的情况。构件计算时应根据不同的保护层厚度取用不同的构件有效高度。
07
抗浮计算应考虑一定的安全度。活载取零,恒载容重取小值且去掉可能没有的部分。