咸阳地区湿陷性黄土基础的处理方法,急,谢谢
ythanfeng
ythanfeng Lv.2
2008年02月02日 16:35:05
来自于地基基础
只看楼主

各位XD好  本人是山东烟台地区设计人员,2005年承接陕西咸阳某工程,该地区为3级湿陷性地质,其中有部分2层的框架结构工程,经与西北设计院的同学请教,基础采用独立基础,基础下每边各加0.3米宽,做5米深3:7灰土井.  今年该项目扩建,看到陕西设计院为该项目设计的一层砖混结构工程基础下换土深3米,宽度超出基础边每边2米.现在有部分3层框架结构独立基础,因不熟悉当地的情况,对自己以前设计的工程有些担心,对要设计的工程也有些迷惑,不知道该如何处理独立基础下灰土井的外放尺寸和深度.

各位XD好
  本人是山东烟台地区设计人员,2005年承接陕西咸阳某工程,该地区为3级湿陷性地质,其中有部分2层的框架结构工程,经与西北设计院的同学请教,基础采用独立基础,基础下每边各加0.3米宽,做5米深3:7灰土井.
  今年该项目扩建,看到陕西设计院为该项目设计的一层砖混结构工程基础下换土深3米,宽度超出基础边每边2米.现在有部分3层框架结构独立基础,因不熟悉当地的情况,对自己以前设计的工程有些担心,对要设计的工程也有些迷惑,不知道该如何处理独立基础下灰土井的外放尺寸和深度.
哪位兄弟能告知,谢谢了,要是能留下您的电话或其它联系方式更好,我会联系并请教,不白请教啊,俺会在去陕西的时候请你吃一顿,俺也很好客,您到山东烟台来,只要瞧得起,言语一声俺招待.
ythanfeng
2008年02月17日 13:44:04
2楼
请XD们帮忙呀
回复
ythanfeng
2008年02月23日 18:57:12
3楼
没人帮俺吗??/
回复
baijianrong
2008年02月29日 16:38:32
4楼
你好!在西安灰土井用的很多,因为夯实灰土可以挤密桩周土,类似于灰土挤密桩,而灰土井直径大,类似井柱,可以端承于地下的非湿陷土层上,我一般做8~10米,进入好土层1米左右,这种做法西安当地原来有本老规范,现在很少见了!一般院里的上年纪的老总都知道。
你说的“陕西设计院为该项目设计的一层砖混结构工程基础下换土深3米,宽度超出基础边每边2米”的做法是按照规范要求的也没错,但造价太大,其实可以在砖基础下做灰土挤密或素土挤密来消除湿陷性即可,造价会经济些!
灰土井可布置于基础范围内,尺寸一般从900~1500左右,尺寸再大就不及灰土挤密桩经济了!
回复
luoling307
2008年03月04日 18:34:18
5楼
老大谢谢你的问题,搞设计很辛苦也很累,感谢
回复
周兴高土木
2008年04月28日 10:40:51
6楼
1987年2月,中国建筑西北设计院编了<灰土井桩设计与施工规程>DBJ24-3-87,明确规定灰土井适用于杂填土、湿陷土、或其它软弱地基,尤其适用于上层土质松软、深部土质致密而且承载力较高的地基。该方法不宜用于地基受水浸湿可能性大的建筑。
回复
erctjz
2008年07月30日 11:01:20
7楼
你做的应该问题不大,一般我记得灰土的扩散角是28度,那个单层的不是不可以,有些浪费了,另外只要雨水不侵入你的灰土垫层一下一般情况下没什么问题,不明白的你看看失陷性黄土地区建筑规范就可以了,GB50025-2004
回复
miaoyongjun
2018年11月29日 21:41:27
8楼
111