这个配电室的电是从上一级主配电室引入的,两个配电室相隔不到200米,上一级配电室电压是正常的,到了这个配电室,显示电压A.B相正常,C相18KV,过个大概十几分钟,电压互感器有1个炸裂了,在线求助是什么原因

这个配电室的电是从上一级主配电室引入的,两个配电室相隔不到200米,上一级配电室电压是正常的,到了这个配电室,显示电压A.B相正常,C相18KV,过个大概十几分钟,电压互感器有1个炸裂了,在线求助是什么原因 QQ图片20180925183305.jpg QQ图片20180925183338.jpg
免费打赏
wd0577
2018年09月28日 16:29:11
2楼
这个故障以前见过好几次,PT2次不是B相接地,2次接线把A/C任意一相接地了2次电压就会升高,2次接线错误导致的,查一下2次线路就好

虚心学习的小卢:互感器是双绕组的 1a 1n为100V 2a 2n为220V 由2只互感器接成VV接法,检查发现AB接到1a C接到2a  问题已解决 谢谢