100KVA路灯箱变起火
大壮壮小壮壮
2018年09月12日 14:15:32
只看楼主

100KVA路灯箱变,18年5月份送电,低压供电在前10天左右,带72盏路灯,一盏800W 低压进线塑壳开关200A,低压出线5个100A塑壳,只用了100A开关2只,一只开关带36盏灯 高压出线熔断器10A 9月11号晚10点左右被路人发现起火,95598  119联合灭火 现求原因 事故图片如下,惨不忍睹

100KVA路灯箱变,18年5月份送电,低压供电在前10天左右,带72盏路灯,一盏800W

低压进线塑壳开关200A,低压出线5个100A塑壳,只用了100A开关2只,一只开关带36盏灯

高压出线熔断器10A

9月11号晚10点左右被路人发现起火,95598  119联合灭火

现求原因

事故图片如下,惨不忍睹

1.jpg2.jpg4.jpg7.jpg3.jpg5.jpg6.jpg

大壮壮小壮壮
2018年09月12日 14:16:35
2楼
整体被破坏,找不出起火点,高压负荷开关都处于合闸位置
回复
大壮壮小壮壮
2018年09月12日 14:18:38
3楼

低压塑壳开关被烧成渣,无法确认

损失惨重


回复
大壮壮小壮壮
2018年09月12日 15:27:19
4楼

微信图片_20180912152655.jpg

箱变生产图纸

回复
大壮壮小壮壮
2018年09月12日 15:40:23
5楼
低压出线为25平方铜线6根,3根一组接在100A开关下端
回复
大壮壮小壮壮
2018年09月12日 15:42:29
6楼
低压出线2个100A开关下端,由路灯施工方安装有2个时控开关及接触器
回复
老灰兔子
2018年09月12日 21:00:57
7楼
你算过72盏800W路灯,总共电流是多少吗,实际电流又会是多少吗?