请教一个路灯箱变的问题,希望大家给点意见!
woshiweihong
2009年07月15日 23:03:07
来自于继电保护
只看楼主

有一个工程,是做路灯箱变的,TNS系统,一路路灯开关出线,开关控制一路路灯,低压的线路长度约500米到800米。想问一下,这个开关要不要加漏电保护,如果要加,那个漏电值是多少,为什么?路灯灯杆的重复接地电阻是多少阿?希望大家帮忙解决一下,谢谢!!!!

有一个工程,是做路灯箱变的,TNS系统,一路路灯开关出线,开关控制一路路灯,低压的线路长度约500米到800米。
想问一下,这个开关要不要加漏电保护,如果要加,那个漏电值是多少,为什么?
路灯灯杆的重复接地电阻是多少阿?
希望大家帮忙解决一下,谢谢!!!!
lingxuct
2009年07月17日 03:49:23
2楼
一路“路灯箱变”,这说法的点.......................................
最少也会是二路,箱变放在中间,路灯配出二路分开,可减小电缆长度上的损耗。
可加漏电保护也可不加,漏电动作值在照明线路上没有规定,负载大时,可按不大于400mA(0.5MΩ绝缘电阻)考虑。
路灯灯杆是保护接地(不是重复接地),其接地电阻要求不大于10Ω。
回复

相关推荐

APP内打开