紧急求助,DN1200污水管道阀门疑问?
hero_ly
hero_ly Lv.7
2008年01月31日 11:59:54
只看楼主

请问各位同仁,DN1200钢筋混凝土污水管道上能不能装阀门?如果可以,应该装什么阀门,有没有这方面的信息提供一下!本来想用闸槽井,不过规范中最大只有DN1000的,哪位做过大口径闸槽井的能不能提供一下具体做法的图纸?zhrmghgly@sohu.com,不胜感激!!!

请问各位同仁,DN1200钢筋混凝土污水管道上能不能装阀门?如果可以,应该装什么阀门,有没有这方面的信息提供一下!
本来想用闸槽井,不过规范中最大只有DN1000的,哪位做过大口径闸槽井的能不能提供一下具体做法的图纸?zhrmghgly@sohu.com,不胜感激!!!
hero_ly
2008年01月31日 12:11:19
2楼
说明一下,雨污合流管道,晴天流量很小!
回复
65984892
2008年01月31日 14:15:57
3楼
不知道你说的闸门起什么作用的?
要是是挡潮的,那么可以用拍门或鸭嘴阀
要是是用来封闭管路的(似乎不常见),建议用闸门
DN1000以上的闸门有专门的厂家定型生产
还有,建议到其他拦目里发贴,这里是考试区,呵呵~
回复
haosqcjy
2008年01月31日 15:39:22
4楼
如果是压力管道,应装阀门。如果重力流,建议闸门
回复