在本节内容主要讲解污水管渠的设计部分内容,主要包括5个方面:①污水管线的定线与平面布置;②污水管渠系统控制点与污水泵站设置地点的确定;③设计管段与设计流量的确定;④污水管道在街道上的位置;⑤污水管渠的衔接,本节重点难点为第三点。 01 污水管线的定线与平面布置 本部分内容较浅,不难理解,仅作为知识题考核,所以不必深究。主要掌握四个方面内容即可。 (1)污水管线的定线顺序,一般按照先定主干管,然后是干管,最后再定支管顺序进行。
在本节内容主要讲解污水管渠的设计部分内容,主要包括5个方面:①污水管线的定线与平面布置;②污水管渠系统控制点与污水泵站设置地点的确定;③设计管段与设计流量的确定;④污水管道在街道上的位置;⑤污水管渠的衔接,本节重点难点为第三点。
01 污水管线的定线与平面布置
污水管道的定线还需要注意一点,就是控制点的选取,和给水不同,给水的控制点一般是在管线的中后段,一般设置泵站输水时会放在管线起始段,计算水头时要从后往前推;而污水管道的控制点一般是在管线的起始处,即便设置泵站,一般也放在最后面,相当于要从头往后推。(更详细控制点知识见下文,在此只是以此类比,说明下排水和给水的关系)
基本上给水和排水的内容就是反着的,可以把用水单位看做一面镜子,镜子的左面是给水,右面就是排水,正好相反。
02 污水管渠系统控制点与污水泵站设置地点的确定
本部分内容也是多以选择题形式出现,并且频率很高,但是难度不大。关于控制点的知识有以下需要注意的4点。
(1)控制点的定义。什么是控制点?在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点,称为控制点。
(2)污水管渠最有可能成为控制点的情况。①各条管道的起点,尤其是离出水口最远的一点;②具有相当深度的工厂排出口;③某些低洼地区的管道起点。
(3)减小控制点管道的埋深措施,主要有3项:①用好管材;②填土提高覆土厚度;③设置泵站。
(4)提到污水泵站,不得不说其分类,污水泵站总共分为3种,中途泵站、局部泵站和终点泵站,其中中途泵站是为了解决污水管道中途埋深过深问题,局部泵站是为了解决那些低洼地区的污水抽送问题,而终点泵站就是在污水管网末端,把所有污水提升进入污水厂第一级处理构筑物的泵站。
以上4点,重点弄明白控制点的定义及可能出现的位置即可,其余考的不多。
03 设计管段与设计流量的确定
本节最重点!也是案例题目常出出题点,需要大家掌握。首先我们需要明白的是,什么叫做设计管段?一般设计管段就是指的管径不变坡度不变的连续管段。
设计管段的设计流量,可能包括三种:本段流量、转输流量和集中流量。对于设计管段的这三种流量,需要注意的是,不是所有设计管段的设计流量都包含这三种流量,有可能只有两种或者一种,这都是合理的。
在计算设计管段流量时,上游转输流量肯定是从设计管段的起点进入,这没有任何疑问。但是本段流量是几乎不可能全部从起点进入的,但是为了简化计算,假设本段流量也同样全部从设计管段的起点进入,要记住这个大前提。
那在案例计算中,假设设计管段中存在三种流量,该怎么计算设计管段的设计流量呢?切记一点就是题干中给出的转输流量和本段流量是高日高时流量时,千万别直接相加!一定要转化为高日均时流量后,才能相加,相加后查表得到总变化系数Kz,此时求出的高日高时流量才是真正的高日高时流量。但是这个原则仅适用于本段流量和转输流量,对于集中流量(一般是工业排水流量)直接相加即可,这点类似于建水当中的管段流量和节点流量的关系。
把以上话语总结成公式就是设计管段流量=(本段平均流量+转输平均流量)×Kz+集中流量。
关于排水管渠设计流量的设计与校核问题,在设计时排水灌渠的断面尺寸应按远期规划的高日高时流量设计;而在校核时应按现状水量复核最小流速,防止流速过小造成淤积。
对于这个原则也不难理解,排水管渠毕竟属于长久工程,不能仅仅考虑眼下情况,否则三天两头开挖地面,那就有大问题了。但是假如考虑的过于长久导致管径很大,在现在还没有这么大量的水时,会造成淤泥淤积,同样三天两头疏通下水道也不现实,所以必须要折衷考虑。
04 污水管道在街道上的位置
这部分内容不是考试重点,只需要明白2个点即可,第一个点就是道路宽度和道路红线宽度的区别,道路宽度指的就是道路本身的宽度,不包含两侧绿化带,而道路红线宽度是包括两侧绿化带的宽度的。第二个点是当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序为:电力管线>热力管线>燃气管线>给水管线>雨水排水管线>污水排水管线。
05 污水管渠的衔接
关于污水管渠衔接是一个重点内容,历年考试都很爱在此处出题,有些题目还是很有难度,不容易做对,但是一旦掌握衔接原则,就会发现这部分的内容并不深。
污水管渠的衔接有5种方式:管顶平接、管底平接、水面平接、泵站提升连接和跌水连接。其中最重要的3种方式是管顶、管底和水面平接。
关于如何采用管顶、管底和水面平接的原则,其一就是尽可能提高下游管段的高程,以减少管道埋深,降低造价;其二就是避免上游管段中形成回水造成淤积。而为了避免上游管段中形成回水造成淤积,通常会采用“两个不得”的规定:不得使下游管底高于上游管底,不得使下游水面高于上游水面。一定要搞清楚“两个不得”到底是为了谁服务,它们仅仅是保证避免上游管段形成回水造成淤积,而不是管段衔接的原则。
容易弄混的两种衔接形式:①上下游管径相同时,应采用水面平接;②倒虹管的前后进水井内,通常采用水面平接。记住这两点,这部分踢就不容易出错了。
本节最后一个常考知识点,就是水流偏转角和水流转角的区别,一般在建水上面用水流偏转角的定义,且水流偏转角通常小于90度;而在排水工程上一般用水流转角的定义,且水流转角通常大于90度。其实这两个说的是一回事儿,总体来说就是水流偏转角+水流转角=180度,而字数少的(转角)值大,字数多的(偏转角)值反而小,就这样记住就行。
06 本节总结
本章节内容既有不重要部分(1、4),也有重要部分(2、3、5),总结起来需要掌握的点有以下7项:
污水管线控制点;
3种污水泵站;
设计管段的定义;
设计流量的计算原则和方法;
道路宽度和道路红线宽度的区别;
管底、管顶和水面平接的原则;
转角和偏转角。
相关资料推荐:
污水管道系统设计流量计算
https://ziliao.co188.com/p62282474.html
知识点:污水管道设计流量的确定