教科书上计算污水量的方法较为繁琐,最主要的是规划人口数据不容易弄到,而一般做单一道路排水管网设计也不容易弄到片区用地用地性质,根据不同用地性质确定用水量也不容易。目前,成都地区污水管网设计流量计算采用单位面积法确定中心城区污水定额为1.4~1.3L/s.ha,郊区1.2L/s.ha,该方法比较简单,适用,但是也用问题,虽然是从单位面积比流量计算来的,但是计算大片区就没有考虑变化系数,计算流量偏大,欢迎各地朋友来踊跃交流,最好列出本地的用水定额,污水管道设计流量计算方法!欢迎大家交换意见
教科书上计算污水量的方法较为繁琐,最主要的是规划人口数据不容易弄到,而一般做单一道路排水管网设计也不容易弄到片区用地用地性质,根据不同用地性质确定用水量也不容易。目前,成都地区污水管网设计流量计算采用单位面积法确定中心城区污水定额为1.4~1.3L/s.ha,郊区1.2L/s.ha,该方法比较简单,适用,但是也用问题,虽然是从单位面积比流量计算来的,但是计算大片区就没有考虑变化系数,计算流量偏大,欢迎各地朋友来踊跃交流,最好列出本地的用水定额,污水管道设计流量计算方法!欢迎大家交换意见
2楼
没人响应,自己顶一下
回复
3楼
单位面积的流量-比流量是单位面积的平均流量,比流量乘以面积得到该面积范围内污水平均流量,污水平均流量乘以相应的总变化系数,得到该面积范围内污水设计流量。我们都是这样做的。中心区比流量取2.0,次心区比流量取1.5,边沿1.2,再外1.0。有的郊区建筑密度低,用用水量折算比流量也就0.5。
回复
4楼
如果每个区域的排水变化量比较大怎么办,如居住区中有几座星级酒店,污水管道怎么计算
回复
5楼
shaozewu好,非常感谢你回帖!请问你是哪儿的,你们的给水定额取多大,中心区比流量取2.0,照这样,给水取500
L/人d的话,人口密度估计就是400~500人/ha
回复
6楼
大家说的好像是雨水管道的设计啊,污水管道只要知道污水定额和人口密度就行了 啊,这两个数据也不好弄吗?
回复
7楼
1.要分居住区和工业区.;
2.居住区按建筑面积算出户数,人数及用水量标准得最大小时用水量换算为污水量;
3.工业区我们这边是用水量为8m3/h.ha,折2.22/S.ha,换算到污水则乘0.85--这也是方案阶段数据,当然化工,印染按北京市的一本资料来算,给排水杂志的增刊上登过.
回复
8楼
你好!我想请问一下,按1000人的宿舍,厂房类来计算,化粪池的规格应做到多大
回复
9楼
污水管流量的确定应该比雨水简单一些,我们这边就是根据地块性质,工业用地有工业用地的用水量计算标准,如果是居住用地,就更好算了。用水定额和人口的乘积就得到用水量,也就有了污水流量了。
回复
10楼
背背背,最近一直背,被点名做污水量计算的方法,正在着急!!!
回复