一、设计充满度 在设计流量下,污水在管道中的水深h与管道直径D比值称为设计充满度,它表示污水在管道的充满程度;设计充满度一般小于1;小于1时称为非满流;等于1时称为满流; 污水管道采用非满流这样规定原因: 1.污水流量时刻变化,很难精确计算,而且雨水可能通过检查井盖上的孔口流入,地下水也有可能通过管道接口渗入污水管道。 2.污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体等。 3.便于管道的清通和养护管理。
一、设计充满度
在设计流量下,污水在管道中的水深h与管道直径D比值称为设计充满度,它表示污水在管道的充满程度;设计充满度一般小于1;小于1时称为非满流;等于1时称为满流;
污水管道采用非满流这样规定原因:
1.污水流量时刻变化,很难精确计算,而且雨水可能通过检查井盖上的孔口流入,地下水也有可能通过管道接口渗入污水管道。
2.污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体等。
3.便于管道的清通和养护管理。
二、设计流速
与设计流量、设计充满度相对应的水流平均速度称为设计流速。污水管道的设计流速应在最小设计流速和最大设计流速范围内。
最小设计流速是保证管道内不导致发生沉淀淤积的流速。污水管道在设计充满度下的最小设计流速在0.6m/s。含有金属、矿物固体等的污水管道,最小设计流速宜适当加大,明渠最小设计流速是0.4m/s。
最大设计流速:金属管道一般是10m/s,非金属管道的最大设计流速是5m/s。
最小设计坡度:一般污水管道设计时,通常使管道敷设坡度与地面坡度一致;
规范规定:管径为200mm时,最小设计坡度为0.004,管径为300mm,最小设计坡度为0.003;
三、最小管径
规范规定:污水管道在街坊和厂区的最小管径是200mm,在街道下的最小管径为300mm;
不计算管段:在污水管道的设计过程中,若某设计管段的设计流量小于其在最小管径最小设计流速和最大设计充满度设计条件下通过的流量,则这样的管段称为不计算管段;
管道埋深:
覆土厚度:是指管道外壁顶部到地面的距离;
埋设深度:是指管道内壁底部到地面的距离;
四、管道埋深要求:
1.无保温措施的生活污水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.15米;
2.防止管壁因地面荷载而破坏,车行道下,污水管道最小覆土厚度不易小于0.7m;
3.满足街坊污水连接管衔接要求,从建筑安装技术角度,其出户管的最小埋深一般采用0.5-0.6米,所以街坊污水支管最小埋深至少0.6-0.7m;
五、污水管道衔接的两个原则:
1.尽可能提高下游管道的高层,以减少管道的埋深,降低造价;
2.避免在上游管段中形成回水造成淤积;
管道衔接分类:
水面平接:是指在水力计算中,使污水管道上游管段终端和下游管段起端在设计充满度条件下水面相平,即上游管段终端和下游管段起端的水面标高相同。
管顶平接:在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管内顶标高相同。
相关资料推荐:
某2万吨污水处理厂全套CAD截污管道设计施工图
https://ziliao.co188.com/zbd128875.html
知识点:污水管道设计核心名词及参数