室内消防用水量
gxx119
gxx119 Lv.3
2018年08月28日 14:44:12
只看楼主

关于室内消防用水量的问题。 室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。     自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

假如一个建筑中设有自动喷水灭火灭火系统,同时对柴油发动机组设置水喷雾灭火系统,在计算室内消防用水量时,是按自喷+水喷雾的用水量,还是二者中用水量大的系统确定?


liupoquan
2018年08月30日 08:51:31
2楼
路过看看
回复
戏当生活
2018年08月31日 10:04:40
3楼
路过看看
回复
杨建001
2018年08月31日 12:31:15
4楼
路过的可以看看
回复
小鸠
2018年08月31日 17:08:48
5楼
路过学习了
回复
lyy2010lyy
2018年09月06日 14:55:46
6楼

Yu, W.W. “Cold-Formed Steel Structures”

Structural Engineering Handbook

Ed. Chen Wai-Fah

Boca Raton: CRC Press LLC, 1999


回复
王农勤
2018年11月10日 23:15:52
7楼
这要看在什么情况下的,如是一次火灾下,或二次火灾下,再进行判断。