【结构咖】结构设计杂谈——楼板厚度及配筋的三个层次
结构咖
结构咖 Lv.2
2018年08月15日 14:08:04
只看楼主

本期推荐作者 作者 | 鲲鹏 自媒体人 本文来源于其微信公众号“JIE构生活” 1、一般性的板 1)《混规》8.5.1条对纵向受力钢筋的最小配筋率有规定,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率为0.15和45ft/fy中的较大值。对板常用C30混凝土,三级钢,所以此条规定的最小配筋率为0.179%;

未命名设计 (85).jpg



本期推荐作者


作者 | 鲲鹏

自媒体人

本文来源于其微信公众号“JIE构生活”


1、一般性的板


1)《混规》8.5.1条对纵向受力钢筋的最小配筋率有规定,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率为0.15和45ft/fy中的较大值。对板常用C30混凝土,三级钢,所以此条规定的最小配筋率为0.179%;

2)《高规》3.6.3条,一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm;

3)《广东省高规》3.6.1条~3.6.3条,一般楼盖楼板厚度不宜小于100mm,受力钢筋的配筋率不宜小于0.2%;


2、构造特殊性的板(主要是抗裂


1)《混规》9.1.6条~9.1.8条,

(a)在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加筋;

(b)当按单向板设计时,应在垂直于受力方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;

(c)在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表明双向配置防裂构造钢筋,配筋率不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm;

(d)楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋,沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋。

2)《高规》9.1.4条,筒体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋,单层单向配筋率不宜小于0.3%(可能为注册考试考点哦)

3)《高规》3.6.3条,顶层楼板厚度不宜小于120mm(考虑温度作用及受力协调需要),宜双层双向配筋;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。


3、受力特殊性的板(主要是保证水平力的传递)


1)《抗规》6.1.14条,《高规》3.6.3条,作为上部结构嵌固部位的地下室顶板,板厚不宜小于180mm,双层双向配筋,配筋率0.25%;

2)《高规》10.2.23条,部分框支剪力墙结构中,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,双层双向配筋,配筋率0.25%;

3)《广东省高规》3.6.1条~3.6.3条,

(a)房屋首层及顶层的楼板厚度不宜小于120mm;

(b)地下室顶板宜采用梁板结构,板厚不宜小于150mm;

(c)II类竖向构件不连续的梁式转换层板厚不宜小于180mm;

(d)桁架转换层顶板及底板的板厚不宜小于150mm;

(e)首层、顶层、转换层的楼板宜双层双向配筋,每层每方向的配筋率不宜小于0.25%;

4)《广东省高规》10.2.1条,巨型框架-核心筒结构,加强层环桁架上下弦所在楼层的楼板厚度不应小于180mm,双层双向配筋,每层每方向配筋率不宜小于0.3%;加强层相邻上下层的楼板厚度不宜小于150mm,双层双向配筋,每层每方向配筋率不宜小于0.25%;


4、总结

1)一般性楼板厚度取100mm,受力钢筋配筋率0.2%;

2)温度应力较大及可能出现裂缝的区域,适当加大配筋或加强抗裂构造;

3)作为嵌固端的地下室顶板、框支转换层楼板,板厚180mm,双层双向配筋0.25%

4)加强层上下弦楼板,板厚180mm,双层双向配筋0.30%;加强层相邻层,板厚150mm,双层双向配筋0.25%;

5)首层及顶层楼板厚度120mm,普通地下室顶板150/160mm。


欢迎关注微信公号“JIE构生活”


微信截图_20180815140634.png

微信图片_20180724100728.jpg


15151308090242874575.jpg




隐为者
2018年08月15日 16:13:45
2楼

路过


回复
杨建001
2018年08月16日 08:51:58
8楼
涨知识了
回复
寻星星
2018年08月16日 09:03:21
9楼
很不错的资料,学习一下
回复
小顽桐
2018年08月16日 15:15:59
12楼
有深度有内容,学习了。
回复
ningkanglu
2018年08月16日 17:21:39
13楼
请问下配筋率用英语表达是reinforcement rate吗?英语建筑类翻译,有些词拿不准,请高手指点一下,谢谢!
回复
海岸平涌
2018年08月17日 09:21:16
15楼
总结的比较全面,泡在水下的地下室顶板厚取250
回复
lyy2010lyy
2018年08月17日 09:45:02
16楼
总结的比较全面,泡在水下的地下室顶板厚取250
回复
杨建001
2018年08月17日 22:09:14
19楼
这些知识很实用
回复
雪深云晓露
2018年08月18日 14:52:22
20楼
很不错的资料,学习一下
回复
lyy2010lyy
2018年08月20日 10:25:33
21楼
祥生春风十里小镇
回复

相关推荐

APP内打开