水泵基础问题
fengxiaod
fengxiaod Lv.2
2008年01月30日 08:41:37
只看楼主

水泵的土建基础是做到水泵底座高度还是留50mm的二次灌浆高度?有规范要求吗?

水泵的土建基础是做到水泵底座高度还是留50mm的二次灌浆高度?有规范要求吗?
免费打赏
fengxiaod
2008年01月30日 09:19:26
2楼
求助啊
回复
roverpump
2008年01月30日 09:46:12
3楼
50mm怕是不够的,水泵的重量是多少?,一般至少100MM,
回复
ah-wangjun
2008年01月30日 10:18:36
4楼
直接做到底座高度,预留的是螺栓孔二次浇灌
回复
zhouyong0666
2008年01月30日 17:32:01
5楼
《直接做到底座高度,预留的是螺栓孔二次浇灌》应该考虑留设底座基础与泵底座间,垫铁的安装间隙

回复
fengxiaod
2008年01月31日 11:00:06
6楼
监理说规范要求留50,参照的是《电力建设施工及验收规范(锅炉及辅机部分)》的要求。这个不适用消防水泵的安装吧?
回复
yunhzi
2008年01月31日 14:29:50
7楼
50mm怕是不够的,水泵的重量是多少?,一般至少100MM,
2楼能不能再详细点说一下
回复
fengxiaod
2008年01月31日 15:34:47
8楼
我看S2国标图集,消防设备安装上没有要求留啊。
100?要求更高了啊?有规范要求吗?
水泵重量一吨多
回复
t134y
2008年01月31日 19:28:09
9楼
我看S2国标图集,消防设备安装上没有要求留啊。
100?要求更高了啊?有规范要求吗?
水泵重量一吨多
回复
t134y
2008年01月31日 19:28:30
10楼
50mm怕是不够的,水泵的重量是多少?,一般至少100MM,
2楼能不能再详细点说一下
回复
yangli9688
2008年02月01日 09:27:28
11楼
游泳池的水泵基础我们要求甲方做的是100mm
回复

相关推荐