水泵的H-Q曲线该怎么去理解,我不太明白,水泵的转速恒定的话,他的流量和扬程应该是恒定的,(个人理解,有误的话请高手指出)在转速不发生变换的情况下,流量和扬程怎么就会发生相对变化了呢?
水泵的H-Q曲线该怎么去理解,我不太明白,水泵的转速恒定的话,他的流量和扬程应该是恒定的,(个人理解,有误的话请高手指出)在转速不发生变换的情况下,流量和扬程怎么就会发生相对变化了呢?
2楼
最简单的你可以这样理解:虽然水泵转速没有变,但当你的水泵出口是敞开的时候它的出水量是最多的;而当你的水泵出口完全堵住(阀门全关)的时候,水泵是出不了水的;那么在敞开和全关的中间的变化过程就是Q-H曲线。
回复
3楼
那是因为管网阻力改变了,所有水泵在定转速的情况下,流量和扬程改变。
回复
4楼
其实转速随扬程是在变的!!!! 这是我以前泵厂做泵性能测试的必测参数。
回复
5楼
这个第一次听说,不变频的话转速怎么变呢
回复
6楼
电压不稳的时候转速也是在变的,但是这种变是没法控制的
回复