污不泵的基础是否参考给水泵的设计
sunnydt
sunnydt Lv.2
2006年06月27日 17:57:32
只看楼主

1\想请教泵房一处,如果不是潜污泵,是立式污水泵,则基础是否参考给水泵的设计?谢谢2\如出水管用一总管,但有6台泵,如满足最大流量时的流速,则只开一台泵时,流速不能满足大于0.7,不知可不可以用?

1\想请教泵房一处,如果不是潜污泵,是立式污水泵,则基础是否参考给水泵的设计?谢谢
2\如出水管用一总管,但有6台泵,如满足最大流量时的流速,则只开一台泵时,流速不能满足大于0.7,不知可不可以用?
免费打赏
james06866
2006年06月28日 12:41:28
2楼
1、污水泵基础与给水泵基础没什么差别,如果是长轴立式污水泵,可咨询厂家意见。
2、6台泵一般应是4用2备,4台并联设计,如果只开1台,工作点可能偏离较大。如果勒闸调节,不经济。这应该不是正常工况吧!