水泵的土建基础是做到水泵底座高度还是留50mm的二次灌浆高度?有规范要求吗?
水泵的土建基础是做到水泵底座高度还是留50mm的二次灌浆高度?有规范要求吗?
12楼
04s204里面的一段说明,内容相关,但不太详实。
回复
13楼
我一般出图时按高出建筑地面200mm设计,但是强调待水泵到货后根据样本要求定高度
回复
14楼
二次灌浆是指地脚螺栓的灌浆,一次做到要求高度就可以了
回复
15楼
水泵基础应该留有50mm灌浆层高度,因为土建的基础很难保证完全平整,有这50mm可以起到调整矫平的作用。100mm好像太多了,留多了对安装也有难度的。
回复
16楼
看着水泵样本做,基本是小泵100mm基础台,后打螺栓安装。大泵200mm高,预留螺栓孔,后浇注。大泵的柔性安装还要求基础大一些,要装减震器。
回复
17楼
:) :) :) :) :)
回复
18楼
学习了,呵呵
回复
19楼
直接做到底座高度,预留的是地角螺栓孔二次浇灌孔。
回复
20楼
水泵基础分刚性与柔性基础,建筑地下室水泵房要做柔性基础,以减震。按国标04S204大泵用减震器,小泵用橡胶减震垫。消防可用刚性,屋顶补水稳压泵不可(经常间歇补水)。刚性基础地脚螺栓应与楼板、底版有强度连接,泵吸出水管应有橡胶软接头。地面上(非楼板、地下室底板)泵基础应与地面有隔振缝,并植入地下一定深度。
回复