请问这种超限审查判断时,是否要考虑为楼板不连续
a33824171
a33824171 Lv.3
2018年07月26日 21:48:59
只看楼主

各位前辈,现在正在做的一个项目,施工图审查机构的专家认为,总宽31.8m,电梯厅处8.1m,不到50%算一条楼板不连续,凹凸不规则算一条。 再加上1.2的位移比,就3条属于超限建筑,请问各位前辈,此处的楼板不连续与凹凸不规则是否同时考虑呢?

QQ图片20180726214554.png

各位前辈,现在正在做的一个项目,施工图审查机构的专家认为,总宽31.8m,电梯厅处8.1m,不到50%算一条楼板不连续,凹凸不规则算一条。

再加上1.2的位移比,就3条属于超限建筑,请问各位前辈,此处的楼板不连续与凹凸不规则是否同时考虑呢?

免费打赏
hbg2206
2018年07月31日 12:14:02
2楼

建议参考:

《关于加强超限高层建筑抗震设防审查技术把关的建议》(  全国超限高层建筑抗震设防审查专家委员会办公室,2009.2.6)附件三,之三,之6:细腰形平面  的有关要求;以及《全国超限高层建筑抗震设防审查专家委员会2006年下半年专项审查工作简况》之一,里面说:细腰形组合平面与凹凸不规则同时出现时,也按一项考虑。        因为超限审查是需要综合多因素考虑的,还是应该充分尊重审查意见。

a33824171感谢你的回复!谢谢!

ololmeihao:答非所问,人家问的是楼板不连续这一项,是否计入,凹凸和细腰肯定只算一项的

回复
月上太空
2019年05月06日 16:45:47
3楼
,顶一下,最终是如何和审图沟通的呀?!
回复